看看甲级设计院低劣的设计
chenxiaojing81
2011年05月13日 15:00:38
只看楼主

看过去柜体像抽屉柜,抽屉柜的话也装不了熔断器,又像GGD,可断路器全部采用抽屉式的,不知道设计院工程师是怎么想的,断路器上面还装熔断器,很有创意的设 计。按这样的设计图生产真的不容易哦。

看过去柜体像抽屉柜,抽屉柜的话也装不了熔断器,又像GGD,可断路器全部采用抽屉式的,不知道设计院工程师是怎么想的,断路器上面还装熔断器,很有创意的设 计。按这样的设计图生产真的不容易哦。

QQ截图未命名.png

免费打赏
飞扬123
2011年05月13日 15:26:18
2楼
不要迷恋资质。。。
回复
lennie1219
2011年05月13日 15:36:21
3楼
600*1000*2200应该是抽屉柜了,他这个图画的确实有问题,如果那电度表是直通式的话再加上熔断器,抽屉根本放不下。不用想了,直接给改了,就用普通的电度表,再给他加3个电流互感器。
回复
whatr
2011年05月13日 17:06:33
4楼
熔丝是为什么呢。。。。
回复
bmwz7
2011年05月13日 20:22:34
5楼
提供资料学习了!
回复
lmy555828
2011年05月13日 20:32:13
6楼
这个图是这么理解的:总进线加熔断器,满足分断能力要求,分支回来装熔断器是为了下级断路器分段能力的需要;这种配置在理论上是合理的,关键就在系统到底有多大断路容量
回复
姜振祥
2011年05月13日 23:25:08
7楼
看到了高手啊,其实做成套的 很多时候能碰到这样的设计人员啊。我们都的和他们沟通和协商解决啊。
回复
chen9401
2011年05月14日 10:53:46
8楼
可以看成是固定柜。然后开关采用抽出式或是插入式的方式。但是觉得这图纸画成这样有点多余。既然用了开关就不必加熔芯,现在的开关很多的分断能力都已经很高了,基本能满足系统的要求;另图纸中有些回路电流很大,电度表采用直入的方式也不合适。
回复
qq380722538
2011年05月14日 11:13:12
9楼
唉,现在有的设计院,设计出来 的图纸有时候比我们作成套的初步设计方案还差!
回复
joad1
2011年05月14日 14:18:29
10楼
看了真的很无语,怎么会做成这样呢,以前我也是做成套的,现在改行做建筑电气了,感慨很多。。。。
回复
lcs07205060116
2011年05月15日 12:35:02
11楼
回复

相关推荐