小型防渗透回收率的问题
yaocai6000
yaocai6000 Lv.2
2011年05月13日 13:49:29
来自于纯水系统
只看楼主

下面是一公司反渗透水量平衡表:反渗透进水综合分配表(平均后)预处理(m3/h) 一级RO(m3/h) 二级RO(m3/h) 综合利用性能进水 出水 进水 出水 进水 出水 总进水 出水 利用率3 3 4 3 3 2 3 2 67%备注:一级RO进水其中1T为二级RO浓水回用从上面分析一级回收率达75%,二级67%。这样的小水量串联的膜支数较短,能达到这么高的回收率吗?回收率高会导致上面情况的产生?

下面是一公司反渗透水量平衡表:
反渗透进水综合分配表(平均后)
预处理(m3/h) 一级RO(m3/h) 二级RO(m3/h) 综合利用性能
进水 出水 进水 出水 进水 出水 总进水 出水 利用率
3 3 4 3 3 2 3 2 67%

备注:一级RO进水其中1T为二级RO浓水回用


从上面分析一级回收率达75%,二级67%。这样的小水量串联的膜支数较短,能达到这么高的回收率吗?回收率高会导致上面情况的产生?
请高手指点:1、小型防渗透的回收率的确定。2、反渗透膜选型的原则(根据水量的大小)。3、以膜串联支数为根据,怎么确定回收率。
免费打赏
yaocai6000
2011年05月13日 13:51:17
2楼
预处理(m3/h) 一级RO(m3/h) 二级RO(m3/h) 综合利用性能
进水 出水 进水 出水 进水 出水 总进水 出水 利用率
3 3 4 3 3 2 3 2 67%
回复
人刂中年
2011年05月13日 14:03:33
3楼
问楼上的,开始调试的时候那个1级RO进水的1吨水从哪里来呢?????????
回复
yaocai6000
2011年05月15日 13:35:48
4楼
二级浓水来的
回复
qinsenke
2011年05月16日 22:45:12
5楼
RO进水是什么水,膜壳是怎么排列,一装几的膜壳?
回复
revohuang
2011年05月17日 19:49:26
6楼
主要是看水质 水质好 怎么弄都成 不好的话 要用软件计算下结垢的问题
回复

相关推荐