求助:关于变频器输出的隔离
xqsu
xqsu Lv.2
2006年04月29日 15:37:23
只看楼主

我的变频器是一拖18马达的,只要其中有一台电机瞬间短路或对地,就会造成全部跳车,如把接地故障取消则会出现其它故障如:过电压等一些假故障提示,我们打算加变频器输出侧加装隔离变压器(△→Y)能否改善?加装隔离变压器对变频器是否有影响?或者是各位还有更好的办法请赐教,让其中一台电机有故障时不会造成整台变频器跳停?注:我们的变频器输出侧已加装了电抗器,变频器的品牌有:MEIDEN(明电舍)、东洋、YASKAWA(安川)等。

我的变频器是一拖18马达的,只要其中有一台电机瞬间短路或对地,就会造成全部跳车,如把接地故障取消则会出现其它故障如:过电压等一些假故障提示,我们打算加变频器输出侧加装隔离变压器(△→Y)能否改善?加装隔离变压器对变频器是否有影响?或者是各位还有更好的办法请赐教,让其中一台电机有故障时不会造成整台变频器跳停?
注:我们的变频器输出侧已加装了电抗器,变频器的品牌有:MEIDEN(明电舍)、东洋、YASKAWA(安川)等。
我们的每台电机已有了接触器,热继电器,和快速熔断器。但是由于某一台电机的瞬间短路(而且还查不出是哪一台电机)仍然会造成变频跳停且热继电器和保险均处于正常状态,再次启动时系统又处于正常状态,但是隔三差五的会出现这种故障,所以才想加装隔离变压器
谢谢!
免费打赏
b617
2006年04月30日 08:58:02
2楼
帮你顶顶。
回复
liutao003
2006年05月17日 17:41:41
3楼
在每台电机进线前加装与你电机相对应大小的空气开关,加装隔离变压器我认为没多大效果,V/F控制吗?
回复
way_happy
2006年05月24日 18:54:16
4楼
楼上的方法也只是增加了空开的容量,如果某台电机短路或电流过大,变频器自身仍然回保护,致使缺相跳停. 采用输出隔离只是隔离了电源侧,可以解决一些扰动问题,而马达侧的问题仍然存在,应该彻底检查,并调整变频报警参数及相应动作
回复