以前按每个插座200w来计算显然是不合时宜了。20平方的办公室至少应考虑2台电脑。每台500w,一个办公室就应是1000w,一般我三个办公室一个插座回路,每回路按3000w的安装容量,计算总电流时,整层打0.6~0.7的需要系数。大家都是怎麽做的,交流一下吧!

以前按每个插座200w来计算显然是不合时宜了。
20平方的办公室至少应考虑2台电脑。每台500w,一个办公室就应是1000w,一般我三个办公室一个插座回路,每回路按3000w的安装容量,计算总电流时,整层打0.6~0.7的需要系数。
大家都是怎麽做的,交流一下吧!
免费打赏
流春
2006年04月29日 16:33:07
2楼
电脑不超过300W,考虑1台饮水机,还要考虑空调,具体情况具体分析吧,看你什么档次,给谁用,都不一样的,按智能建筑的标准,举个例子,丙级标准:30VA/m,10个/100m,考虑,也就是每个300VA
回复
ronaldinho
2006年04月29日 18:21:23
3楼
300VA不够呀。电脑有功功率是300w,折算为视在功率的话,应在500VA左右。
回复
ronaldinho
2006年04月29日 18:25:24
4楼
300VA不够呀。电脑有功功率是300w,折算为视在功率的话,应在500VA左右。
回复
ronaldinho
2006年04月29日 18:26:35
5楼
300VA不够呀。电脑有功功率是300w,折算为视在功率的话,应在500VA左右。
回复
ronaldinho
2006年04月29日 18:28:25
6楼
300VA不够呀。电脑有功功率是300w,折算为视在功率的话,应在500VA左右。
回复
bqg
2006年04月30日 12:47:20
7楼

计算线路电流和整定断路器的电流,就是用有功功率计算呀.为甚麽要折算?又不是选变压器.
回复
ihope52
2006年04月30日 14:41:25
8楼
有功按300算,KX取多少??