请教:屋顶消防环管问题,谢谢了~
wwwliyq
wwwliyq Lv.3
2006年04月29日 14:18:43
只看楼主

现在有一9层的纯住宅,5栋一梯四户的连成一排,但地下有一个半地下车库。因为屋面是斜屋顶,做环管的话,环管就进到室内去了。。请问屋顶上的消防环管可以取消不?比较急,先谢谢各位了~~!

现在有一9层的纯住宅,5栋一梯四户的连成一排,但地下有一个半地下车库。因为屋面是斜屋顶,做环管的话,环管就进到室内去了。。请问屋顶上的消防环管可以取消不?比较急,先谢谢各位了~~!
免费打赏
shuidishichuan
2006年04月29日 14:25:52
2楼
可以在每个单元做一个消防立管不带消火栓箱,然后这两个立管连起来。
回复
2youbenrong
2006年04月29日 14:26:33
3楼
可以每两根立管成环,不成环恐怕不可以。
回复
wwwliyq
2006年04月29日 14:38:04
4楼
我在半地下车库里已经成环了
回复
heijindishi
2006年04月29日 15:00:47
5楼

那是2码事,水箱在上面,与水箱连的管道出了问题,你下面连在一起又有什么用呢?
回复
2youbenrong
2006年04月29日 15:17:53
6楼

如果能保证立管有两处进水,在地下室连起来也可以。
回复
linyong64
2006年04月29日 15:25:25
7楼
可以取消呀,规范上有规定,7-9层的住宅可以为枝状。
回复
2youbenrong
2006年04月29日 15:34:29
8楼

规范同样规定:9层的消防立管至少两立管成立环。
回复