做隔离用的6KV负荷开关柜问题
jingkong12
jingkong12 Lv.12
2006年04月29日 13:40:50
只看楼主

变压器与为其供电的的中压(6KV)开关柜不在同一变电站,则变压器中压6KV侧需设隔离开关或负荷开关,那么起隔离用的6KV负荷开关柜与干式变压器柜同排贴近布置时:1。负荷开关柜(电缆进电缆出)一般选什么型的?外形尺寸是多少?柜内都有那些元件?设哪些表计?2。外壳防护等级分别是多少(干变柜可以是IP3X,《全国民用建筑技术措施-电气部分》说干变柜为IP40,它的依据是什么?谢谢!!

变压器与为其供电的的中压(6KV)开关柜不在同一变电站,则变压器中压6KV侧需设隔离开关或负荷开关,那么起隔离用的6KV负荷开关柜与干式变压器柜同排贴近布置时:1。负荷开关柜(电缆进电缆出)一般选什么型的?外形尺寸是多少?柜内都有那些元件?设哪些表计?2。外壳防护等级分别是多少(干变柜可以是IP3X,《全国民用建筑技术措施-电气部分》说干变柜为IP40,它的依据是什么?
谢谢!!
免费打赏
jingkong12
2006年04月29日 21:13:53
2楼
起隔离用的6KV负荷开关柜与干式变压器柜同排贴近布置时,负荷开关柜(电缆进,电缆出)选什么型?外形尺寸多少?柜内设那些元件、表计?外壳防护等级多少?大家在工程中是怎么做的?请谈谈?有工程照片吗?
回复
yhb2313
2006年04月29日 23:32:04
3楼
经济、实用
回复
yhb2313
2006年04月29日 23:36:38
4楼
柜子内
回复
jingkong12
2006年04月30日 22:21:21
5楼
谢谢寒冰!从图片看出柜内有负荷开关、熔断器、电压互感器、电流互感器、避雷器、负荷开关两端有带电显示,表计应该有电压表、电流表。不知道该柜的宽和深都是多少?同时还有疑问:1。为何没有接地刀闸?2。避雷器是不是应该选用三相四星型接线避雷器?