工厂初期雨水收集池容积确定的问题
beyondlion
beyondlion Lv.11
2011年05月12日 22:14:57
只看楼主

工厂初期雨水收集池容积确定的问题  随着国家环保意识的提高,新建化工厂都要求考虑初期雨水的收集,老企业也要求改造,但初期雨水量的考虑和收集池容积的确定似乎没有明确统一的规定。  以前有论文称,初期雨水量按前十五分钟降雨量考虑,这一观点在业内有过广泛影响,但缺乏权威出处。  石油化工行业标准SH3095-2000《石油化工污水处理设计规范》和SH3015-2003《石油化工企业给水排水系统设计规范》采取了近似的办法,规定:受污染区的初期雨水量按15~30mm降雨深度计算。

工厂初期雨水收集池容积确定的问题
  随着国家环保意识的提高,新建化工厂都要求考虑初期雨水的收集,老企业也要求改造,但初期雨水量的考虑和收集池容积的确定似乎没有明确统一的规定。
  以前有论文称,初期雨水量按前十五分钟降雨量考虑,这一观点在业内有过广泛影响,但缺乏权威出处。
  石油化工行业标准SH3095-2000《石油化工污水处理设计规范》和SH3015-2003《石油化工企业给水排水系统设计规范》采取了近似的办法,规定:受污染区的初期雨水量按15~30mm降雨深度计算。
  这在具体执行中带来两个问题:
  一、降雨深度规定在15~30mm间取,实际操作中大都取最下限;
  二、收集池的容积计算是直接按降雨量15~30mm与污染区面积的乘积确定,还是要再考虑计算区域的径流系数打个折?
  因为理解的不同,设计单位设计的初期雨水收集池容积相差甚大。本人见过国内某大型工程公司为一化工企业做的污水处理改造方案设计,确定收集池容积时,按20mm降雨深度乘污染面积,然后又乘0.6的径流系数。这样处理是否合理呢?
  困惑此问题已久,特提请高人指点!
免费打赏
woaizhaocheng
2011年05月16日 09:15:05
12楼
计算污染雨水池面积是按照污染区面积乘以30mm来计算,径流系数那些是计算雨水管道用的,和确定池子大小没有任何关系。30mm后的雨水可以认为是清净雨水了,可以通过溢流井直接溢流到厂区清净雨水系统(寰球做法)
回复
cowaters
2011年05月16日 21:00:14
13楼
学习的飘过~~~

回复
gss_2010
2011年05月16日 22:06:15
14楼
计算污染雨水池面积是按照污染区面积乘以30mm来计算,径流系数那些是计算雨水管道用的,和确定池子大小没有任何关系。30mm后的雨水可以认为是清净雨水了,可以通过溢流井直接溢流到厂区清净雨水系统
回复
simuy
2011年05月19日 11:08:14
15楼
大概看了一下楼上各位的讨论。有些讨论可能我还没有看完,发表一下我的想法
首先,不能一个厂建一个雨水收集池,必须某个污染装置旁边,或者相邻的几个污染装置合建一个。总之收集池和装置区不能太远。
为何?主要是有一个管内流行时间的因素,如果距离太长,则较远管网的初期雨水根本流不到水池,按后期雨水排放造成污染。或者最远端的初期雨水收集到了,则最近装置区的雨水已经是后期雨水了。雨水量太大。
所以,收集池和收集对象装置区的距离不能太远,应临近。

其次,关于收集深度、或者初期雨水收集时间控制,只是经验而已。一般10min即可,因为地面径流+管内径流的时间即可。
回复
bigbigwater
2011年05月19日 22:05:44
16楼


收集时间取10min,那暴雨强度取多长时间的?5min?
回复
bigbigwater
2011年05月19日 22:09:01
17楼

地面集流时间一般5min差不多,这样考虑的话,一个收集池的汇水半径不超过40m,这样布置,对于面积较大的厂区,是不是要布置很多个收集池?
回复
jzshc
2012年05月18日 10:43:56
18楼
汇水面积算2ha,那么雨水池的容积按单次最大降雨设计,为10*0.6*30*2=360立方米~
回复
沿海集团2016
2012年09月21日 11:34:19
19楼
按20mm乘上汇水面积,算起来便是体积了,为何乘上个时间?
回复
武林高高手
2013年07月24日 11:21:57
20楼
我之前也做过一个类似的工程,是在每个污染装置旁设置一个初期雨水收集池,体积是按照污染区面积乘以15~30mm来确定的,清净雨水通过溢流井进入清净雨水管网。初期雨水池内的初期雨水用泵打进厂区内的事故水池,统一处理。
回复
blackbird43
2013年07月24日 14:22:38
21楼
路过,学习一下
回复

相关推荐

APP内打开