【案例分析】一路漏电保护动作,影响另两路也漏电跳闸
xjw2006
xjw2006 Lv.8
2011年05月12日 21:50:10
只看楼主

最近碰到这样一个问题,从配电房到3个车间,采用VV22电缆直埋方式,其中有100米左右是埋在一起的,最近发现,当其中一路漏电跳闸时,其它两路也会发生跳闸,RCD为南京电力高科附属工厂的漏电脉冲继电器,额定漏电动作值为350MA,额定脉冲动作值忘了,大概是20,30MA吧,以前用了8年没发生过这种情况,现在只要其中一路漏电跳闸,其它2路也会动作,并且RCD锁定,不会复位。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-12 23:48 编辑

最近碰到这样一个问题,从配电房到3个车间,采用VV22电缆直埋方式,其中有100米左右是埋在一起的,最近发现,当其中一路漏电跳闸时,其它两路也会发生跳闸,RCD为南京电力高科附属工厂的漏电脉冲继电器,额定漏电动作值为350MA,额定脉冲动作值忘了,大概是20,30MA吧,以前用了8年没发生过这种情况,现在只要其中一路漏电跳闸,其它2路也会动作,并且RCD锁定,不会复位。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-12 23:48 编辑 ]
免费打赏
huajx001
2011年05月12日 23:25:09
2楼
理论上可能还不能说明问题,建议对三条电缆进行绝缘测试,看能不能找到答案,
个人推测:
三根直埋电缆使用了8年多之久,并基本上是同时使用,当一路跳闸时,其它二路电压可能会略有上升,此时电压的上升正好打破电缆绝缘已有老化而产生漏电超过整定值,造成其它二路也跳闸。
之前没出现类推问题,可能是因为其它二路电缆仍保持较好的绝缘状态。
回复
z1g2d3
2011年05月13日 09:04:31
3楼
楼上同志说的很有道理
回复
wzm939916627
2011年05月14日 11:44:17
4楼

分析的没错,建议做电缆预防性试验,电缆的绝缘降低所致。
回复
aizhuwa
2011年05月16日 09:09:23
5楼
回复
hzongbingh
2011年05月16日 10:10:14
6楼
学习了 谢谢楼主
回复
wangxiang199103
2011年05月16日 19:58:50
7楼
学习了..................
回复
xjw2006
2011年05月16日 20:47:09
8楼
来了一个灌水的,真是的,请大家讨论一下啊。
回复
wboy8759
2011年05月16日 22:41:07
9楼
一般来说低压电缆用个8年10年的其绝缘不会下降太大(如果不是长期过负荷),
可能有下列原因:
1、RCD本身的问题:性能变差,如保护动作值偏移变小、敏感元件抗干扰性能变差等等;
2、铠装电缆的屏蔽接地断线;
3、一路跳闸后,剩余几个回路的三相负荷分配不均衡性变大,产生了较大的不平衡零序电流,导致误动作。
愚见而已,仅供参考。
回复
nanhu006
2011年05月18日 10:58:46
10楼
没见过,学习了。
回复
eletom
2011年05月18日 14:42:15
11楼



同意此观点,可以这样试试:
1、带负载分闸其中的一路,看会不会引起其余两路跳闸,带负荷分闸会引起电压的波动,如果RCD有问题,可能会引起跳闸。
2、另外,可以用摇表测一下电缆的绝缘。

以上建议仅供参考!
回复