SPD的设置是否在防雷区(LPZ)交界处设置即可,按照一般的建筑,变电所进线处、室外照明、室外风机等与室外直接接触的地方设一级保护,弱电机房、消防中心等设置二级保护是否即可满足要求。(参考配电手册809页图13-20的防雷分区图),第一级选用10/350us波形的产品,第二级选用8/20us波形的产品,按照电子信息系统防雷2004版选取标称放电电流。具体问题:1.第一级是否必须选用10/350us波形,(按照手册841页四、(2))是这样要求的
1.第一级是否必须选用10/350us波形,(按照手册841页四、(2))是这样要求的
2.室外照明、室外风机也为第一级保护,是否也按照1.条标准设置选用10/350us波形
3.大多建筑是否仅为两级,按照施耐德SPD样本实例,每层的层箱设置第二级保护,中端设备箱设第三级保护,是否有必要,是否有依据。