关于变频器的问题
snowdaymemory
2011年05月12日 20:39:53
只看楼主

有一个喷漆室,他需要恒定的气压,如果室内气压小于室外的,室外的灰尘将被挤入室内;而室内气压大于室外的,室内的漆将被吹到室外污染空气,所以需要将室内的气压控制在一个范围内。 现在在室内安装了压力传感器触头,此传感器可以将模拟信号输入到变频器内。 听说可以用变频器的内置PID可以完成自动变频,将气压控制在符合要求的范围内,所以请问各位老师如何调节和设定变频器才能实现自动变频。 我所用的是富士变频器,指的是不用人干预的情况下,完全有变频器自动完成变换频率。

2011年05月12日 22:24:41
2楼
不同的变频器设置是不同的,富士变频器我没用过,总体来说,要设定PID启动,主频率来源设定为PID,辅助频率来源可设定为面板电位器或上下键,根据传感器的测量范围设定目标值,为百分比,比如说,传感器量程为1Mpa,你需要的压力为0.5,则目标值设定为50%,变频器启动以后,显示的将不是频率,而是百分比。
如果精度要求不是很高,其实完全没必要做成PID的,可以用电接点的压力表,接到变频器的频率升降端,和COM端,,运行频率通道设定为频率升降端(UP端和Down端),通过调节电接点压力表的上下限指针来调节压力,当处于压力下限时变频器将自动升速,直到压力指针离开下限指针,变频器保持在此频率,当压力达到上限时,,变频器将自动降速,直到压力指针离开上限指针,变频器将保持在此频率,这样的话,压力将有一个区间,但对精度要求不是很高的场合可以了,我觉得你的这种情况可以这样做,不是非得将压力死死地固定某一值。你要做成PID的话,具体做法可咨询变频器厂家的技术服务工程师。
回复
y502x
2011年05月12日 23:09:43
3楼
同意楼上意见.
回复
snowdaymemory
2011年05月13日 19:51:27
4楼
谢谢了,问题解决了,谢谢十步杀一人
回复
lingnangongkong
2013年07月05日 18:44:05
5楼
富士的不怎么清楚,可以来电咨询下我们爱德利变频器工程师
回复

相关推荐

APP内打开