热处理车间的照明如何设计?
xzw5343@co163
2006年04月29日 11:10:59
来自于照明工程
只看楼主

发黑线,要求分辨黑和灰色

发黑线,要求分辨黑和灰色
fdlight
2006年04月29日 12:41:22
2楼
建议使用金卤灯
回复
xzw5343@co163
2006年04月29日 15:14:20
3楼
热处理 地面至0.5m水平面 200 — Ra20
这是照明规范里的数据,我应该选显色指数为多少啊,还有房子18米x6.5米高4米多,屋顶装设灯具有困难,高手们给个具体的方案
回复
xzw5343@co163
2006年04月29日 15:15:24
4楼
上面的200是200LX
回复
fdlight
2006年04月29日 15:24:25
5楼

200是200Lux,Ra20的话,我怀疑分辩灰色不清晰,还是用Ra80以上的保险
回复
nvc-zhuquancheng
2006年04月29日 15:31:01
6楼
热处理车间具体是做什么的?能不能说清楚点?如果屋顶装设灯具困难,建议你可以使用悬吊灯具,一个灯具一个支撑点,屋顶应该还是可以接受吧,呵呵
回复
china_ren
2006年04月29日 16:28:55
7楼

总结大家的意见:建议使用金卤灯,功率在70-250W可选,地面至0.5m水平面200LX,显色指数>80,"灯具有困难",建议在两侧布灯
回复
fdlight
2006年04月29日 16:32:50
8楼
6.5米宽,4米高,在单侧墙面安装灯具就可以了~
回复
fdlight
2006年04月29日 16:41:47
9楼
灯具
回复
fdlight
2006年04月29日 16:42:02
10楼
照度
回复
fdlight
2006年04月29日 16:44:13
11楼
LDP