消防泵的原理看不懂,请教各位了
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2011年05月12日 14:23:27
只看楼主

打到自动挡后三台泵怎么个运转法,看不懂了,只看懂仪表室1KA吸合后,延时继电器动作了,后面看不懂了,请教各位了。上图纸[ 本帖最后由 fy17821349 于 2011-5-12 14:24 编辑 ]

打到自动挡后三台泵怎么个运转法,看不懂了,只看懂仪表室1KA吸合后,延时继电器动作了,后面看不懂了,请教各位了。
上图纸

[ 本帖最后由 fy17821349 于 2011-5-12 14:24 编辑 ]
26e371e68a78ce5b7efa.rar
158 KB
立即下载
aidexianqi
2011年05月12日 15:42:07
2楼
1KA得电-1KA闭合-1KT得电-1KT1延时闭合-2KA闭合-3KA闭合-1、2、3KA1闭合,然后应该是软启动了吧,搞不清楚了,很乱。
回复
fy17821349
2011年05月12日 18:13:41
3楼
呵呵 的确很乱, 2KT的延时时间大于软启动的时间 不知道什么意思,
还有那个转换开关节点,真的很乱,设计院也真牛,这样的图纸也好意思拿出来。