热轧带肋钢筋HRB400的抗拉强度R是540MPa还是570MPa?
zhuxin1983
zhuxin1983 Lv.7
2011年05月12日 11:51:09
来自于建筑施工
只看楼主

建筑施工手册(第四版)-第九章-钢筋工程中HRB400抗拉强度为570MPa,如下图1:GB 1499.2-2007钢筋混凝土用钢第二部分:热轧带肋钢筋中HRB400抗拉强度为540MPa,如下图2:到底选用哪个值,请指教~

建筑施工手册(第四版)-第九章-钢筋工程中HRB400抗拉强度为570MPa,如下图1:
GB 1499.2-2007钢筋混凝土用钢第二部分:热轧带肋钢筋中HRB400抗拉强度为540MPa,如下图2:
到底选用哪个值,请指教~

2.jpg


1.jpg

免费打赏
hdch617
2011年05月16日 12:21:22
12楼
肯定以规范为准啊!规范是纲!
回复
结构无人带
2011年05月16日 12:40:25
13楼
钢筋混凝土规范上写的fy=360,fyk=400,你那个570是强度极限值,一般不能用的
回复
阴小湿大
2011年05月16日 17:07:54
14楼
这个可以百度的呀
回复
leonscu
2011年05月16日 21:50:34
15楼
规范写的是不小于540,施工手册写570没有冲突呀
回复
lywrq
2011年05月16日 23:59:01
16楼
以规范现行为准,施工手册依据的标准可能已经作废了
回复
zhoujiaxing-6
2011年05月17日 12:58:48
17楼
估计570是极限强度吧
回复
fujiming0215
2011年05月17日 15:14:45
18楼
在下认为应以规范为准。施工手册与规范是不等效的。
回复
yohoch
2011年05月18日 21:24:03
19楼
当然以规范为准啦,还有什么大的过规范吗
回复
zal794198
2011年05月19日 09:38:38
20楼
应以新的GB规定为准,施工手册做为参考
回复
yinjh
2012年06月01日 15:23:52
21楼
应该是540Mpa的