热轧带肋钢筋HRB400的抗拉强度R是540MPa还是570MPa?
zhuxin1983
zhuxin1983 Lv.7
2011年05月12日 11:51:09
来自于建筑施工
只看楼主

建筑施工手册(第四版)-第九章-钢筋工程中HRB400抗拉强度为570MPa,如下图1:GB 1499.2-2007钢筋混凝土用钢第二部分:热轧带肋钢筋中HRB400抗拉强度为540MPa,如下图2:到底选用哪个值,请指教~

建筑施工手册(第四版)-第九章-钢筋工程中HRB400抗拉强度为570MPa,如下图1:
GB 1499.2-2007钢筋混凝土用钢第二部分:热轧带肋钢筋中HRB400抗拉强度为540MPa,如下图2:
到底选用哪个值,请指教~

2.jpg


1.jpg

免费打赏
wtx0405
2011年05月12日 15:30:09
2楼
施工手册多项指标与规范不同,当然以规范为准。
回复
pipe152
2011年05月12日 16:28:26
3楼
在下认为应以规范为准。施工手册与规范是不等效的。
回复
ns224205
2011年05月13日 15:00:25
4楼

都没有错!是你自己错了。
建筑施工手册(第四版)-第九章-钢筋工程中HRB400抗拉强度是按GB1499-1998取值的。
二本规范的强度取值不一样是很正常的呀。
回复
tangliangjun613
2011年05月13日 22:17:39
5楼
应当以规范为准,规范才是具有最高指导作用的工具嘛
回复
andelumida
2011年05月14日 08:22:02
6楼
规范为准吧,个人认为~~~~~~
回复
sailingtalk
2011年05月14日 22:35:32
7楼
我觉得规范就是老大,谁也不好使,施工手册也得以规范为准
回复
workhard111
2011年05月14日 22:47:24
8楼
要以规范为准,出现不同的数字,是因为编写的依据不一样,
回复
wangjinshan
2011年05月15日 00:12:32
9楼
GB1499-1998已经GB1499.2-2007替代,施工手册引用废止的GB1499-1998上数据,错了,必须以GB1499.1-2007为准。
回复
woijcl
2011年05月15日 19:57:41
10楼
同意楼上几位,规范的约束力应该大于施工手册的,在两者之间有矛盾的情况下,建议以规范为准。
回复
g625915555
2011年05月16日 08:40:08
11楼
以规范为主,辅以手册
回复