选用vv-5x2.5电缆为一个回路供电电缆 配电箱里选的断路器是C65N-C16/4P 是不是违反了此条款?五芯电缆跳接接法接灯具 是条款里所说的三个单项回路吗 还是就是三相回路。多谢了!!!
选用vv-5x2.5电缆为一个回路供电电缆 配电箱里选的断路器是C65N-C16/4P 是不是违反了此条款?
五芯电缆跳接接法接灯具 是条款里所说的三个单项回路吗 还是就是三相回路。多谢了!!!
2楼
因照明负荷主要为单相设备,因此采用三相断路器时如其中一相发生故障也会三相跳闸,从而扩大了停电范围,因此应当避免出现这种情况。
如果不介意这种情况,还是可以用三相供电的。特别是三相供电可以节约成本,减少电压损失和电能损耗。我觉得应该提倡用三相供电。
回复
3楼
前提是三相平衡,光源质量可靠。
回复
4楼
没有违反,作为照明的N线可以装设保护,因为N线电流为不平衡点、3次谐波电流的3倍等叠加在一起的,可能大于相线电流,PE线为专用线路,只要保证PE不断线就可以了
回复
5楼
C65N-C16/4P ?
一般情况中级不能断开的
规范中,要求中线断开的只有很少几种情况
回复