22楼
楼主绝对称得上MIDAS高手
回复
23楼
楼主能否把建模步骤也传上来啊
回复
24楼
现浇梁支撑脚手架为承重结构,使用的材料为扣件式或碗扣式脚手架,属于周转料,周转料的保养情况对结构的安全性影响很大,如脚手架经过长期的使用,会出现不通程度的弯曲,钢管保养不好的话会出现腐蚀,局部壁厚会减小甚至破损。如果用MIDAS分析的话以上情况是否会考虑到?脚手架的计算并不是很复杂,手算也较简单,同时手算时,以上不利因素可根据经验考虑在立杆容许承载力内。所以我认为用MIDAS对承重脚手架进行分析安全风险较大。
回复
25楼
砼产生的面荷载标准值q1 =【(0.25+0.45)】 *26 这里的0.25和0.45 怎么出来的呢 是翼板的厚度吗?
回复
26楼
市政方案评审时专家特意要求用迈达斯计算受力,但他们要求是不分块计算
建一个大模型,计算整个体系的受力情况,后来太麻烦我们给忽悠掉了
24楼说法也对,杆件现场的材料与理论区别还是很大的
不过应该积极推广用迈达斯这样出来的方案有说服力
回复
27楼
非常感谢,包知我在内,很多人都在寻找类似的书箱来提高自已的结构分析水平,您的热心和分享让人难忘
回复
28楼
正好需要个满堂支架的计算书看看,谢谢楼主!
回复
29楼
回复
30楼
正好需要个满堂支架的计算书看看。谢谢楼主了thank you
回复
31楼
1. 模板、方木、纵梁我就不说了,利用midas求解一超静定梁。
2. 立柱的计算没有看懂,你是用MIDAS算什么?单根立杆的最大轴力怎么求出来的,支座反力+立杆、大小横杆的自重?是不是直接用MIDAS把自重算出来了?
回复