介于近来看见一些帖子,有人不停电把电流互感器二次开路换电流互感器并没有发生高压电击事故。主要是换的时候的负荷电流不是很大,才没有出事。希望那些人看见帖子后不要这样做了,如果要不停电更换请按下列方法做,不会出事。1在拆旧表前,用一根与二次线同截面的导线,在连接电流表二次线接线端前(一般二次线都有余量)把二次线拨开,用导线可靠短路。2拆旧表换新表3拆除短路导线,做好绝缘。
3拆除短路导线,做好绝缘。
2楼
电流互感器二次是严禁开路的,应该先短接。
回复
3楼
楼主的做法还是可取的 支持啊
回复
4楼
回复
5楼
楼主严谨的工作态度值得学习
回复
6楼
,楼主的做法还是可取的 , 支持啊。
回复
7楼
楼主的方法是可行的,不过希望各位还是停电更换为好,总不至于停几分钟电都不行吧。
回复
8楼
正规的都是应该先短路再拆的
回复
9楼
电流互感器的电流回路,规定都必须上端子排,而且必须是试验端子。这时候试验端子的优点就表现出来了,你可以很方便的在试验端子上把电流表可靠短接,然后更换电流表,然后接入回路,不会发生操作人员触电和虚接导致电流回路开路。
回复
10楼
应当这样办,支持
回复
11楼
要有专用的这种接线端子就好了,就是更换表的时候将S1与S2通过端子拨片短接掉就好了。。不知道哪有啊。。
回复