关于电子厂房的设计计算
guyeyouling
2006年04月29日 08:00:01
只看楼主

我手上有个现有一个460m2的电子厂房的净化设计,分隔成两间,一间187.2m2,万级,另一间10万级,272.8m2.吊顶高度为2.70m,温湿度和换气次数满足设计规范就行,请各位专家帮个忙计算一下所需冷热负荷、总送风量和新风量。急需!谢谢各位的帮忙和指点!

我手上有个现有一个460m2的电子厂房的净化设计,分隔成两间,一间187.2m2,万级,另一间10万级,272.8m2.吊顶高度为2.70m,温湿度和换气次数满足设计规范就行,请各位专家帮个忙计算一下所需冷热负荷、总送风量和新风量。急需!谢谢各位的帮忙和指点!
免费打赏
sp1104
2006年04月29日 10:03:21
2楼
你提供的數據不能算出冷熱負荷.主要的冷負荷都在設備散熱負荷.如果你不清楚的話也至少要知道是做什麼工藝的,產量有多大,那也能估出負荷了.
回复
deathgod007
2006年04月29日 10:56:46
3楼
你连个图面和房间要求都没有,我们怎么给你估呢??
如楼上所述,电子厂房主要的冷负荷是设备的散热,这些没有,什么都白说
回复
xyzjm12
2006年04月29日 15:19:28
4楼
要這樣憑空想象一個數據出來是有難度
回复
guyeyouling
2006年04月29日 16:18:20
5楼
生产液晶片的,共有十四台设备,四五个人员,要求夏季室内温度23.5±1,冬季20,湿度55±5%
回复

相关推荐