请教短路计算的电机冲击负荷问题
thch19
thch19 Lv.8
2006年04月29日 06:51:36
只看楼主

《工业与民用建筑供配电手册》P175求短路附近的三个并联电机等效电流启动倍数: Kstm’=∑(Kstm.Prm)/∑Prm=(4.9x253x0.79+2x6.4x556x0.9)/(253x0.79+2x556x0.9)其中Kstm为电机启动倍数,Prm为电机功率分别为253、556、556kW,Kstm’为等效电流启动倍数请问在公式中出现的0.79、0.9为什么值?在书中哪里能查到?

《工业与民用建筑供配电手册》P175
求短路附近的三个并联电机等效电流启动倍数:
Kstm’=∑(Kstm.Prm)/∑Prm=(4.9x253x0.79+2x6.4x556x0.9)/(253x0.79+2x556x0.9)
其中Kstm为电机启动倍数,Prm为电机功率分别为253、556、556kW,Kstm’为等效电流启动倍数
请问在公式中出现的0.79、0.9为什么值?在书中哪里能查到?
谢谢!!!!
免费打赏
thch19
2006年04月29日 18:17:42
2楼
电机的参数不是kW而是kVA,0.9,0.79为COSφ,一般电机的参数为功率
回复
zhao123456
2006年04月30日 07:37:54
3楼
这原本是例题,老兄咋只看中间,不看题目的前半截(我只有二版,你的是三版吗)?
回复
thch19
2006年05月03日 20:03:13
4楼
是三版的,一般电机参数为功率,这题例外!
回复

相关推荐