高位消防水箱储水量是取消火栓和自喷前十分钟用水量之和还是其最大值?对于多层如果消防作喷淋系统其高位水箱储水量如何计算,我以前是认为取最大值但前天听课问讲课老师老师讲是取两个用水量之和又糊涂了请权威人士给个解释,谢谢

高位消防水箱储水量是取消火栓和自喷前十分钟用水量之和还是其最大值?
对于多层
如果消防作喷淋系统
其高位水箱储水量如何计算,
我以前是认为取最大值
但前天听课
问讲课老师
老师讲是取两个用水量之和
又糊涂了
请权威人士给个解释,谢谢
免费打赏
2youbenrong
2006年04月29日 11:58:11
2楼
我认为是取两者之和:火灾发生后,消火栓和自喷系统同时工作,所以以两者之和考虑。
回复
saerka_rock
2006年04月29日 15:55:04
3楼
两者之和考虑。关键要知道系统是怎么工作的
回复
xiaofengwork
2006年04月29日 20:15:44
4楼
感觉也是两者之和,因为喷洒一定是使终充满水,消火水箱要保证人使用到消火栓时才能启动泵,然后解放出来.
回复
lgt_2
2006年04月29日 23:23:31
5楼
取两者之和
但最大屋顶消防水箱有效容积不应该超过18吨
是这样么
回复
saerka_rock
2006年04月30日 08:28:05
6楼

查查规范吧,上面都有。。。。。
回复
jrl2006
2006年04月30日 09:43:34
7楼
哪条规范规定不能超过18m3呢
回复
tianyayang
2006年04月30日 09:51:59
8楼
取两者之和,



问下,那条规定~~~
回复
saerka_rock
2006年04月30日 10:01:56
9楼
建规8.6.3-第二条
回复
lgt_2
2006年08月05日 10:31:12
10楼
举一个例子
如一个地下车库
要做喷淋系统
喷淋30L/s
消火栓10L/s
取两者之和为24吨
应用水箱为18吨
这样对么
还是喷淋不按30L/s
取4个喷头的流量5l/s
做个9吨的水箱就行了
回复
zzx1354
2006年08月06日 20:51:00
11楼
我觉得还是取两者之和
不知道对不对?
回复