互感器有没有正反?
liujk_316
liujk_316 Lv.2
2006年04月28日 20:39:00
来自于变压器
只看楼主

我用电流互感器做计量用,装的时候由于条件反限,就的互感器反着装上了(本来接线柱要在下面,现在把方向换了一下),我是用来计量有功功率的,其他的就按正常的情况接上了,但是装完以后发现电度表是反着转的,我就在想,是不是互感器是不是还有正反之分?请给我做个分析吧,谢谢!

我用电流互感器做计量用,装的时候由于条件反限,就的互感器反着装上了(本来接线柱要在下面,现在把方向换了一下),我是用来计量有功功率的,其他的就按正常的情况接上了,但是装完以后发现电度表是反着转的,我就在想,是不是互感器是不是还有正反之分?
请给我做个分析吧,谢谢!
免费打赏
互感器
2006年04月28日 21:17:04
2楼
国标GB1208-1997规定,互感器都是减极性的。
当电流从一次P1流进的一瞬间,二次感应电流从S1流出。
如果一次反着接,二次也得跟着反接。