有一六层的住宅楼,分户进水管在楼梯口要是沿墙暗敷就会遇到穿梁的问题,以前这么做被审图的说违反强制性标准,要是沿墙明敷,需要做哪些防护及修饰措施呢?工程是江苏地区的,我工作还没多久,现在实在是不知道该怎么做好才好。请大家帮忙了。
有一六层的住宅楼,分户进水管在楼梯口要是沿墙暗敷就会遇到穿梁的问题,以前这么做被
审图的说违反强制性标准,要是沿墙明敷,需要做哪些防护及修饰措施呢?工程是江苏地区的,我工作还没多久,现在实在是不知道该怎么做好才好。请大家帮忙了。
12楼
暗敷设对于房屋的业主装修有一定的好处,利于美观,但要注意几点,一是交工时在地面上标出管道的走向;二是不论穿墙还是梁(可以穿梁的,电线的导管有的时候必须穿梁,你不让穿是不现实的,不知违背的是那条强规?)都应该有一定的保护层的厚度,防止用水量大时产生结露现象,引起墙体的潮湿;三是暗敷设使用的管道最好不要用铁管,并尽量减少接头,并要分户进行打压检验,防止渗漏;
回复
13楼
谢谢你们的热心解答。我们这里做结构的说如果是砖混的穿梁还行,但框架的就别穿了。我想以后我还是明敷,两边用木框固定,然后用三夹板封口。
回复
14楼
你可以具体说说吗?
回复
15楼
分户进水管立管设在楼梯间也是常见的,要沿墙角敷设,因南方地区不存在防冻问题,可与建筑专业配合将水管在墙角处做装修,看起来就像暗装一样,每层可做个可开的小门做检修用.
回复
16楼
最好的办法是设个小小的管道井,什么问题都解决了
回复
17楼
暗敷设对于房屋的业主装修有一定的好处,利于美观,但要注意几点,一是交工时在地面上标出管道的走向;二是不论穿墙还是梁(可以穿梁的,电线的导管有的时候必须穿梁,你不让穿是不现实的,不知违背的是那条强规?)都应该有一定的保护层的厚度,防止用水量大时产生结露现象,引起墙体的潮湿;三是暗敷设使用的管道最好不要用铁管,并尽量减少接头,并要分户进行打压检验,防止渗漏;
回复
18楼
一般采用明设
回复
19楼
暗敷,预埋套管
回复
20楼
明装墙外,再用PVC套管保护。
回复
21楼
暗敷,预埋套管,可以拐弯的吧?可以绕梁过去啊,明敷太影响美观.
回复