近日施工单位让我们跟监理去看他们做的卫生间横支管安装样板,师傅跟监理都说没问题,但我想请大家一块看看,多多提宝贵意见,谢谢
近日施工单位让我们跟监理去看他们做的卫生间横支管安装样板,师傅跟监理都说没问题,但我想请大家一块看看,多多提宝贵意见,谢谢
12楼
好像110立管没装伸缩接吧
回复
13楼
我发现也没有伸缩节,这个难道没装呢
回复
14楼
几个厂的管子,颜色都不一样。不要以次充好。
回复
15楼
都是联塑的,照片拍的时候用了闪光灯,呵呵
回复
16楼
这是安装样板,只是局部,所以没装伸缩节呢
回复
17楼
没有这种管顶平接的管件啊,这又不是室外排水管道
我没看出来问题,觉得装的还蛮不错~请指教
回复
18楼
回复七楼:
针对您提的问题我今天去工地找了一下他们水的负责人,不用管顶平接的原因在于没有专门的管顶平接变径三通,如果强制用管顶平接,只能增加配件,而增加的配件又会增加一个新的漏点,附件里的照片看的比较直观,呵呵。
回复
19楼
学习了,原来小小的卫生间排水还有这么多问题,还是缺乏楼主的专研精神啦!!
回复
20楼
1、伸缩节每层都应该加;
2、建议在便器下水口横管处增加吊架。
回复
21楼
1、伸缩节每层都应该加;
2、建议在便器下水口横管处增加吊架。
回复