近日施工单位让我们跟监理去看他们做的卫生间横支管安装样板,师傅跟监理都说没问题,但我想请大家一块看看,多多提宝贵意见,谢谢
近日施工单位让我们跟监理去看他们做的卫生间横支管安装样板,师傅跟监理都说没问题,但我想请大家一块看看,多多提宝贵意见,谢谢
2楼
设计是污废合流
回复
3楼
是不是少了设计图中横支管上的清扫口呢?
回复
4楼
你的CAD图是单独排出的施工图,跟图片里的不是一回事
回复
5楼
有的,而且那是地漏,不是清扫口,呵呵
回复
6楼
回复三楼:
是的,截图是一层的卫生间,下面这张是系统图
回复
7楼
变径的那个位置,应该做成管顶平接更好一些吧
回复
8楼
这趟排水做的不错,我比较赞成做存水弯的这种做法!实际施工中有好多不做存水弯的,不太好!
回复
9楼
不知道该卫生间是住宅的还是其它用途的?如果是住宅楼,那么除地漏做存水弯,其它的都不做存水弯。至于原因:在其它帖子里都有讨论,也可看2009版新规范关于水封的规定。
回复
10楼
整体做的不错,都符合规范要求,就是能在增加一些吊架会更好,感觉不牢靠。
回复
11楼
穿砼板的管道做偏了,低级错误。
回复