近日施工单位让我们跟监理去看他们做的卫生间横支管安装样板,师傅跟监理都说没问题,但我想请大家一块看看,多多提宝贵意见,谢谢
近日施工单位让我们跟监理去看他们做的卫生间横支管安装样板,师傅跟监理都说没问题,但我想请大家一块看看,多多提宝贵意见,谢谢
22楼
立管分出的三通不建议用顺水三通,应用TY三通,利于排水
回复
23楼
1、伸缩节每层都应该加;
2、建议在便器下水口横管处增加吊架。
回复
24楼
感觉做的挺好。
回复
25楼
怎么马桶的那条110管不用做存水弯?
回复
26楼
受益匪浅啊。。。做给排水的来这个论坛能学到好多东西啊。
回复
27楼
一、支架位置应在离卫生洁具10-15cm处设置;
二、漏设伸缩节;
三、管件接口在楼板内;
四、变径管件应采用偏心补心;
回复
28楼
1.横管上没有清扫口。
2.变径处感觉不太对劲呢。
3.没有伸缩节呢。
回复
29楼
大便器一般自带存水弯
回复
30楼
对于下面的管件,有检查口,我个人认为没有什么用,如果住宅的话,楼主堵的话,楼下的不可能让你去他家疏通的!
回复
31楼
同意楼上的观点,但规范是这么要求的吧