在电厂输煤系统安装了一批照明金卤灯,150w和70w的,去年11月份安装的,安装时都调试亮了,现在出现在不同的建筑中的不同回路中部分灯具时亮时息问题(比如说一个回路8个灯中有3个这样的),数量占总数的十分之一,也有部分灯管中间发黑直接不亮的情况,灯管是普通双端型150w和70w的。怎么回事啊,跪求专家解答啊!!附其中一个照明箱系统图,图中N2-N7回路中为150w,N9-N10为70w。零火线反接会不会出现这种情况?
本帖最后由 zhantc208 于 2011-5-11 13:38 编辑 ]
12楼
x谢谢,回去查查
回复
13楼
换上新灯泡以后,最起码这几天是好的,电压测试也满足要求,这样就排除电压降的问题了吧、?
回复
14楼
组装灯具问题不好说。
还是几个老问题啊,电压波动、灯具整流器和灯管触发器的匹配。
回复
15楼
可以把有问题的灯具撤下来,改接到别的电源回路(电压较稳定)点亮,看有无熄灭现象,以判断是否是电源问题;原来回路换另一种型号灯具接上,看别的型号的灯具有无熄灭现象,判断一下是否是原灯具本身的问题。
回复
16楼
一个回路的灯,再灯管凉下来足够长时间以后,能够同时全部启动起来,过后那几个灯就开始时亮时息了。是不是灯泡本身的问题呢?
回复
17楼
你提到的问题,应该分几步考虑,一、检查电源的电压波动;二、检查核对一下线路的距离,是否存在压降;三、也就是最主要的,检查灯具设备的质量问题,各个部件是否都匹配。还有一个问题我想问一下,是不是在同一分支回路中是否同一控制?而后就有的出现问题有的正常?如果是这样的话,那就更应该检查灯具的质量了。
回复
18楼
是在同一开关同一回路中的固定几套灯时亮时息(比如说一个回路中8套灯中老是那3套这样)。另外,零火线反接有影响吗?
回复
19楼
回复
20楼
根据楼主的介绍电压波动的影响基本可以排除,目前看来主要还是灯具的质量问题,建议另外调来几组灯具长时间测试,如证明灯具问题可留好书面记录向供货商索赔。
回复
21楼
另外补充一下,现在飞利浦水货最多,建议先与厂家官网进行验证。