跪求专家,电厂照明金卤灯时亮时息问题!
zhantc208
zhantc208 Lv.3
2011年05月10日 23:26:40
来自于照明工程
只看楼主

在电厂输煤系统安装了一批照明金卤灯,150w和70w的,去年11月份安装的,安装时都调试亮了,现在出现在不同的建筑中的不同回路中部分灯具时亮时息问题(比如说一个回路8个灯中有3个这样的),数量占总数的十分之一,也有部分灯管中间发黑直接不亮的情况,灯管是普通双端型150w和70w的。怎么回事啊,跪求专家解答啊!!附其中一个照明箱系统图,图中N2-N7回路中为150w,N9-N10为70w。零火线反接会不会出现这种情况?

20110511700.jpg 20110511701.jpg 20110511702.jpg 20110511703.jpg


[ 本帖最后由 zhantc208 于 2011-5-11 13:38 编辑 ]

img265.jpg


20110511700.jpg


20110511701.jpg


20110511702.jpg


20110511703.jpg

免费打赏
光头王
2011年05月11日 09:19:40
2楼
排除电压波动原因!估计是水货;光源与电器组件存在不匹配问题;品牌应该没有那样大的比例的!
回复
zhantc208
2011年05月11日 10:48:13
3楼
光源与电器组件存在不匹配问题??能不能具体讲讲啊,供货商是老客户,不会供水货吧?
回复
abxp002112
2011年05月11日 13:06:31
4楼
回复
hiafang
2011年05月11日 15:28:53
5楼
难道是因为负荷分配不均匀?
回复
dcgdcgdcg
2011年05月11日 16:07:10
6楼
电压有波动吧,不过看你那屋顶也怪潮的,会不会有这方面问题/
回复
zhantc208
2011年05月11日 16:21:02
7楼
那是把灯拿下来在地面拍的,每个工号都有这种情况,并且电源来自不同的变压器啊
回复
shwj89
2011年05月11日 18:02:43
8楼
正如楼上几位所说的,排除光源和电器箱不匹配的原因,如果电压有波动,那所有的金卤灯都该灭了再重启动,十有八九,灯是水货,像金卤灯一定要选飞利浦,欧司郎等明牌的,虽然贵点,但寿命长,还有啊,千万别相信什么老客户,客户越老,坑你就更没商量!
回复
zhantc208
2011年05月11日 21:26:56
9楼
那零火线反接会不会也是原因啊?这个灯只有灯壳不是飞利浦的,其它都是飞利浦的啊。
回复
liul010
2011年05月12日 05:43:25
10楼
看看你的N线连接是否可靠。
回复
yudert
2011年05月12日 06:35:20
11楼
这种现象我们以前遇到过,原因一是电源电压原因,压降大或电压波动,都能引起熄灭现象,导线压降也不能忽视,因为大部分支线线路较长,所以支线导线截面一般4平方的;二是灯具本身的原因,如光源和电器箱不匹配等。你可以用替换法查找原因。
回复