在电厂输煤系统安装了一批照明金卤灯,150w和70w的,去年11月份安装的,安装时都调试亮了,现在出现在不同的建筑中的不同回路中部分灯具时亮时息问题(比如说一个回路8个灯中有3个这样的),数量占总数的十分之一,也有部分灯管中间发黑直接不亮的情况,灯管是普通双端型150w和70w的。怎么回事啊,跪求专家解答啊!!附其中一个照明箱系统图,图中N2-N7回路中为150w,N9-N10为70w。零火线反接会不会出现这种情况?
本帖最后由 zhantc208 于 2011-5-11 13:38 编辑 ]
22楼
1、电压有波动,照明不是单独的配电箱
2、灯具没有可靠接地,只进入两根线
3、三项不平衡
回复
23楼
我认为:电压降是个问题,但是本次中大致能排除。你把有问题的那几套灯具撤下来再用新灯具试一下
回复
24楼
那零火线反接有影响吗?
回复
25楼
那零火线反接有影响吗
回复
26楼
1、电源电压压降大或电压波动,导线截面较小;
2、灯具本身的原因,如光源和电器箱不匹配等。
回复
27楼
零火反接对灯来说没什么影响,但有时零火反接能使线路开关不跳,嘿嘿…
回复
28楼
看镇流器的做工应该不是假货 但是不知道灯管是不是飞利浦的 飞利浦的电器和灯管比较特殊,必须配套才能使用 最好不要替换其他牌子
另外我看电容有个线头都露在外面的 这种粗糙的接线还是很危险的 搞不好就触电什么的
另外我看你那个塑料接线盒还是很容易进水的 最好查看下有没有进水
还有就是灯座的问题 双端的灯座很容易出现接触不良的故障 把灯泡拆了看下触点是否氧化 安装灯管的时候也要注意安装到位
其他的基本没什么问题
回复
29楼
首先,看一下说明,看是否有光感,有的灯具具有光感应功能,自动控制光源数量,从而节约电能
回复
30楼
一是电源电压不稳。还有个原因是你的线径小了。你可以先换条支路的线试下。
回复
31楼
检查电源的电压波动 这个很重要,因为电感镇流器是有能恒压输出,电压波动很大 加上灯管管压高 镇流器维持不住灯电流 所以会灭 金卤灯如果不到满功率就灭掉 会造成灯管发黑的 如果点到满功率了 灯管会成透明状态 金卤灯热了是点不亮的 大概要过5分钟才能点亮 问一下你的经销商灯管压是多少70W的管压在80V 左右 150W的管压在85-90 每个厂家的会出入很大 你检查核对一下输入线路的电压 然后把所有的灯打开 在看一下镇流器的输入电压是多少 是否存在压降过大
回复