关于高压电机电流反馈信号的问题
xflichun
xflichun Lv.3
2011年05月10日 21:18:40
只看楼主

我项目有台960kw高压电机,我高压开关柜到电机有电流反馈信号,用的是2.5mm2的线,估计距离有个500m左右,到现场之后电流信号几乎为0.电机额定电流为64.8A,启动电流由200A左右。用钳形电流表在现场夹电流启动电流只有0.5,电流互感器变比为100/5。因以前出现过此类情况,随即并了4跟2.5的线,可还是一样现场没有电流信号

2011年05月11日 11:56:02
2楼
我们正在做一台电动机高压柜。。。
回复
lingxuct
2011年05月11日 17:48:12
3楼
电流信号电缆太长,一是电缆阻抗大了,二是电缆芯线间的绝缘电阻和电容作用的分流,到现场表上电流肯定不准了。
装个电流变换器,变成4~20mA的信号吧。
回复
xflichun
2011年05月11日 19:30:26
4楼
问题解决了,我们从高压柜上面的电流表引4-20ma电流信号引到现场。问题迎刃而解。可是为什么4-20ma没有什么衰减了
回复