讨论:下图中所示剪力墙是短肢墙还是一般墙?
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年05月10日 19:56:30
只看楼主

请问:下图中所示剪力墙是短肢墙还是一般墙?编号:墙1 、墙2 、墙3、 墙4、墙5、墙6、墙7、墙8.[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-10 20:22 编辑 ]

请问:下图中所示剪力墙是短肢墙还是一般墙?
编号:墙1 、墙2 、墙3、 墙4、墙5、墙6、墙7、墙8.

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-10 20:22 编辑 ]

剪力墙(二级)暗柱图样.JPG


剪力墙(二级)暗柱图样1.JPG

免费打赏
lsword
2011年05月10日 21:47:51
2楼
这个帖子在okok论坛也发了呀
那里有回复。。。
回复
yyc5795y
2011年05月10日 21:57:57
3楼
那个也是我发的。原来想这边人多,意见也多。没有想到,这边更冷清些。哈哈。没有想到沙发也是两边都参加了。自己再做个板凳吧。

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-10 22:01 编辑 ]
回复
cyh8110
2011年05月10日 22:03:38
4楼
墙8是一般,其它都是短肢
回复
a553540
2011年05月10日 22:21:52
5楼
楼上的正解
比值大于等于8为一般
5到8为短肢
回复
bigbear308
2011年05月11日 04:14:28
6楼
墙7与墙8间连梁设置不当,此处墙8无水平段,侧向刚度不足以抵抗剪力,连梁宜增大跨高比
回复
x1xqq
2011年05月11日 09:18:19
7楼
短肢墙配筋大,对控制用钢量不利
回复
royyifeng
2011年05月11日 10:01:31
8楼
1~8均为一般墙 回答完毕
回复
yiyingw
2011年05月11日 10:15:47
9楼
楼主 直墙的地方最好设个端柱哦
回复
killerallen
2011年05月11日 11:56:36
10楼
我们单位的理解
墙3 墙4那种,如果连梁跨度不大的话,可以当做一般墙
整个理解成一道墙,模型中按洞口输
回复
civil_zhangpeng
2011年05月11日 12:33:40
11楼
那看高宽比了,规范中有具体的定义,一般大于8的为普通剪力墙,5-8的为短肢,小于5的为异形柱。
回复

相关推荐

APP内打开