大坝取水源,每年7月份,水质会大幅下降,浊度较大,现想加一处理设施
czqhunan
czqhunan Lv.2
2011年05月10日 11:47:30
只看楼主

公司某大坝取水源,因其水质很好,所以未设处理设施,直接取水加氯后加压进入供水管网(水质符合国标要求),但每年的7月份会有一个月的时间,水质会大幅下降,浊度较大,现想加一处理设施,由于不想浪费源水的压力(0.6Mpa),一直没有找到好的解决方案(主要是沉淀这块),过滤可以选择高压滤罐,总流量约为4万方/d。不知哪位大虾对此有什么好的建议,还请指点一二,不甚感激!

公司某大坝取水源,因其水质很好,所以未设处理设施,直接取水加氯后加压进入供水管网(水质符合国标要求),但每年的7月份会有一个月的时间,水质会大幅下降,浊度较大,现想加一处理设施,由于不想浪费源水的压力(0.6Mpa),一直没有找到好的解决方案(主要是沉淀这块),过滤可以选择高压滤罐,总流量约为4万方/d。不知哪位大虾对此有什么好的建议,还请指点一二,不甚感激!
免费打赏
awdwadjob
2011年05月11日 17:05:15
2楼
希望可以学到东西
回复
awdwadjob
2011年05月11日 17:08:35
3楼
我来看专家解说呀!希望可以学到东西
回复
suchengsky
2011年05月11日 18:29:38
4楼
加个 沉池措施
回复
jackyi
2011年05月12日 09:05:07
5楼
一个方案是在取水处设置处理设施,利用水位重力流设计,处理后的出水进清水池,此清水池作为供水的高位水池用;方案二是在供水适当位置设置处理设施,此方案的处理设施采用直接微絮凝的形式,采用二级压力过滤就ok
回复
zdhwsw
2011年05月12日 13:48:34
6楼
学习了
回复
yzc0407
2011年05月12日 20:39:39
7楼
个人认为,去除浊度,最经济可行的方案还是混凝沉淀常规工艺
回复
东老大
2011年05月13日 00:07:02
8楼
4万m³/d,建议还是用土建构筑物,二级处理。沉淀池+滤池,原清水池不动。土建构筑物,比较容易控制高程,所以源水泵的扬程能利用的。一家之言、仅供参考。
回复
deer13
2011年05月16日 14:01:30
9楼
个人认为i:根据水质情况,投加混凝剂,降低滤速(如增设一套滤罐)
回复

相关推荐