低压熔断器和断路器的比较和应用2(转贴)
zhou-qf
zhou-qf Lv.3
2006年04月28日 08:58:43
来自于断路器
只看楼主

(2) 主要问题 ① 价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用; ② 尺寸较大。 4. 配电线路特点和保护电器选型 4.1 配电线路特点和对保护电器的要求 (1) 配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,即选择型断路器。 (2) 配电线路可分为主干线、分干线和末端线路三种。主干线是从变电所低压配电屏引出的馈电线,当为树干式线路,此干线容量很大时,通常使用母干线。

(2) 主要问题

① 价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;
② 尺寸较大。

4. 配电线路特点和保护电器选型

4.1 配电线路特点和对保护电器的要求

(1) 配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,即选择型断路器。
(2) 配电线路可分为主干线、分干线和末端线路三种。主干线是从变电所低压配电屏引出的馈电线,当为树干式线路,此干线容量很大时,通常使用母干线。
(3) 末端线路是直接连接用电设备,短路或接地故障时,要求尽快甚至瞬时切断电路,无选择性要求。

4.2 配电线路故障特点

(1) 短路和接地故障,发生在末端回路多,大约占到90%以上,特别是插座回路更是如此,原因是插头、插座和移动电器及其导线和接头等较容易出故障;
(2) 就故障类型而言,接地故障多,相间短路少,前者约占80%~90%;
(3) 电动机等设备的末端回路,通常是过载多,短路故障较少,电动机的过载约占80%以上,而过载是用热继电器保护的,不会使熔断器、断路器动作。

4.3 保护电器选型方案

  根据前面叙述的电路故障特点和几种保护电器性能的比较,提出保护电器选型方案的建议。本文只论述熔断器和断路器的选型方案,而不涉及保护电器参数的整定。

(1) 以下位置应选用选择型断路器

① 变压器低压出线的总开关;
② 变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A 以上)的树干式线路的保护;
③ 重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A 以上)的放射式线路保护。

(2) 以下位置可选用非选择型断路器

① 末端回路的保护;
② 靠近末端回路的上一级分干线的保护,当供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。

(3) 以下位置宜选用熔断器

① 配电线路中间各级分干线的保护;
② 变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A 以下)的主干线的保护;
③ 有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM
型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM 型熔断器选用的熔断体额定电流比gG 型小得多,有利于提高保护
灵敏性,也避免了使上级保护电器选的过大。

(4) 保护电器选型综合方案

各级线路保护电器选型建议列于表1。


5. 关于合理应用熔断器的建议

(1) 正确认识熔断器在配电线路保护的作用和地位,熔断器和断路器各有其特点,在不同条件下发挥作用。
(2) 修订熔断器产品标准。现行熔断器国家标准GB13539.1-92 和GB13539.2-92 是1992 年颁布实施的,系等效采用IEC269
标准,IEC 已于1998 年和1999 年修订了该标准,建议及时修订该国标,使熔断器标准跟上国际先进水平。
(3) 努力提高熔断器产品水平。由于对熔断器应用的一些不正确理解和其他原因,近年来该产品市场不景气,一些企业技术进步较少。希望能按新的IEC
标准和新修订国标,必要时引进国外先进技术,生产更高水平、更多品种的产品,如aM 系列熔断器等产品。
(4) 低压配电成套装置和配电箱,应有一定数量的熔断器方案,以供配电设计人员和用户选用。