关于短肢剪力墙多层建筑的共用接地疑惑
lujun001
lujun001 Lv.3
2006年04月27日 23:46:39
来自于防雷减灾
只看楼主

我近日在检查工地时发现施工单位没用按照施工接地图纸施工,特意查了一下图纸,发现一个问题,请各位能给小弟解惑! 施工图纸总说明中要求采用基础梁内二根钢筋连接构成接地体,后面接地平面图中不仅在楼基础外侧设计了一圈25X4镀锌扁钢作为接地环网,还沿基础梁设计了几个环网,同样注明使用25X4的镀锌扁钢。 按我理解和后来与具体设计人员的交涉,设计采用双保险的方式,不仅利用基础梁钢筋与引下线连接,还利用扁钢环网在基础梁内和基础外做了一遍环网。近几日查了一些资料,我认为设计方过于保守,甚至设计出现了失误。

我近日在检查工地时发现施工单位没用按照施工接地图纸施工,特意查了一下图纸,发现一个问题,请各位能给小弟解惑!
施工图纸总说明中要求采用基础梁内二根钢筋连接构成接地体,后面接地平面图中不仅在楼基础外侧设计了一圈25X4镀锌扁钢作为接地环网,还沿基础梁设计了几个环网,同样注明使用25X4的镀锌扁钢。
按我理解和后来与具体设计人员的交涉,设计采用双保险的方式,不仅利用基础梁钢筋与引下线连接,还利用扁钢环网在基础梁内和基础外做了一遍环网。近几日查了一些资料,我认为设计方过于保守,甚至设计出现了失误。
应该在基础梁内钢筋作环网后利用扁钢引出至室外接地环网,不需要再在基础梁内用扁钢在做一次环网。
想听听各位高见!!!!!!!!
huanghesheng
2006年04月27日 23:58:35
2楼
在基础梁内钢筋作环网后就可以了,没有必要在室外再设接地环网,除非接地电阻不能满足要求,室外另设接地体.
回复
1130309
2006年05月02日 19:19:13
3楼
需要再在基础梁内用扁钢在做几点接地点可以 真的没必要
回复
wall100
2006年05月02日 20:15:45
4楼
没必要在内外设扁钢接地体,但应甩出扁钢,防止不能满足要求
回复
mofei198117
2006年05月05日 11:01:21
5楼
没必要在内外设扁钢接地体,但应甩出扁钢,防止不能满足要求
回复
jeke999
2006年05月07日 00:58:25
6楼
没这个必要在内设计扁钢接地体,绕着楼的焊接一圈,没那个比要内外焊接
回复

相关推荐

APP内打开