我是一个新手,请各位大哥帮忙指点一下!150平米的万级无尘室,风量9000,新风850.采用一次回风。要求25°±2,湿度50%,±5%!在苏州地区。这个恒温恒湿该怎么做,加湿多少,除湿多少、怎么算加湿和除湿!求各位师兄帮忙指点,来个范例的计算式!再次感谢!
我是一个新手,请各位大哥帮忙指点一下!
150平米的万级无尘室,风量9000,新风850.采用一次回风。要求25°±2,湿度50%,±5%!
在苏州地区。这个恒温恒湿该怎么做,加湿多少,除湿多少、怎么算加湿和除湿!
求各位师兄帮忙指点,来个范例的计算式!
再次感谢!
2楼
估计加湿量为26KG/H,加热量为23KW。你参考下。除湿量是制冷这块,只要算冷负荷即可。
回复
3楼
用焓湿图画出过程,算出各个状态点。
加湿量=1.2*新风量*(室内点含湿量-室外点含湿量)
除湿量=室内湿负荷+新风湿负荷
回复
4楼
那我的电加热该怎么选呢?
加湿怎么加呢?
超级新手求师兄指点!
回复
5楼
回复
6楼
学习了
回复
7楼
电加热考虑室外温度空调计算温度加热到5度的制热量。加湿量是冬季室外状态点的绝对湿度和室内状态的绝对湿度差和风量、密度的乘积。
回复
8楼
用恒温恒湿机,我们公司可以解决这些问题。有需要请联系,南京佳力图,骆先生,15251878167
回复
9楼
你这风量不足以除热呀不够我看至少16000以上的风量才行
回复
10楼
换气次数有点小,不过这个面积也不大,没关系的,面积这么小,好做的,没问题
回复
11楼
你是怎么算的呢`` 150平,冷量暂按52KW吧, 最多也就9000~9500CMH的风量就能把冷量送出了吧..如果室内冷负荷没这么大的话,风量更够.
[
本帖最后由 zxiaowuz 于 2011-6-3 16:44 编辑 ]