【求助】实验室通风设计 及换气次数
jlp_0103
jlp_0103 Lv.6
2011年05月09日 16:49:25
来自于通风排烟
只看楼主

技术措施中 关于实验室通风 要根据通风柜布置 但是现在设计中 这些工艺一般都不做 没有那么详细 需要厂家二次设计 那么我们在设计中 要怎么设计通风呢 一审审查意见提了 换气次数按多少确定呢 谢谢了

技术措施中 关于实验室通风 要根据通风柜布置 但是现在设计中 这些工艺一般都不做 没有那么详细 需要厂家二次设计 那么我们在设计中 要怎么设计通风呢 一审审查意见提了 换气次数按多少确定呢 谢谢了
免费打赏
zhaolihanchun
2011年05月10日 17:57:02
2楼
实验室要根据实验性质确定通风量,不能完全按通风次数或通风柜设计。
回复
wuxirotor
2011年05月11日 10:41:10
3楼
可以根据围护结构、人员等的湿负荷和热负荷来确定送风量
回复
dengjunbo42
2011年05月11日 17:17:18
4楼
应该按排除实验室余热来计算送风量,技术措施上也没看到实验室换气次数规定。。。
回复
wusong0902
2011年05月16日 09:44:13
5楼
我公司是专门从事通风这一行的,根据你的介绍,我觉得需要根据实验室的性质,以及实验操作人员的数量来确定所需风量,并且还需要考虑实验室的建筑形态,考虑部分风量的损耗。
你的信息就这些,我只能给出这些建议了,如果有其他不懂的,欢迎联系我
QQ:261770787
回复
crazy_123456
2011年05月19日 12:05:19
6楼
先确定通风柜排气量,再根据实验室类别确定确定换气次数,综合两者确定送风量~
回复
fengyuecao
2013年12月30日 09:44:00
7楼
学习了,谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开