请问:10kv开闭站占地多大?电磁辐射范围有多大
canoe2006
canoe2006 Lv.2
2006年04月27日 17:25:41
只看楼主

请问各位专家,开闭站可以建在居民楼的旁边吗?是否有电磁辐射?一般引入小区的开闭站是多少伏的?10kv的开闭站大概占地多大?距离多远对人体无辐射危害

请问各位专家,开闭站可以建在居民楼的旁边吗?是否有电磁辐射?一般引入小区的开闭站是多少伏的?10kv的开闭站大概占地多大?距离多远对人体无辐射危害
免费打赏
zeflier
2006年04月27日 17:46:11
2楼
占地面积的大小和你设计开闭站有几路有关,一般大概有2,3米长吧;
辐射到没研究过,几乎可以忽略吧;
一般引入小区的都是10kv的
回复
canoe2006
2006年04月27日 18:10:44
3楼
多谢拉,再请教一下,小区大概2500户,还有一些商铺,开闭站设计成地下一层,地上两层,每层面积大约115m2,开闭站引出电缆到六个配电室,是否合理?还有开闭站与住宅楼间距1m,是否有噪音的影响?
回复
zeflier
2006年04月27日 18:28:07
4楼
说实话我对布局的合理性没有研究,其实纯粹的开关几乎没什么动静(除了动作和操作时),不过距离住宅1m也许不怎么样,空气流动容易形成死角吧,对于开关的防止凝露的通风也许会造成不方便,你是设计方吗?当地的供电局一定有安装布局的要求吧。上充气柜也许不用那么大面积吧
回复
jhzsr
2006年04月27日 22:29:14
5楼
我们单位设计的开闭所面积是4×6M2
回复

相关推荐