图纸上有这么一句话,实在有点迷惑,同行人士帮忙解答。
lzc110102
lzc110102 Lv.3
2011年05月09日 10:34:06
只看楼主

电缆沟底部做不小于0.5%的排水沟,电缆排管安装时应有倾向人孔井侧坡度不小于0.5%的排水坡度,人孔井底部设集水坑[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-9 11:34 编辑 ]

电缆沟底部做不小于0.5%的排水沟,电缆排管安装时应有倾向人孔井侧坡度不小于0.5%的排水坡度,人孔井底部设集水坑

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-9 11:34 编辑 ]
免费打赏
yukejie
2011年05月09日 17:09:58
12楼
我们这里的供电部门有明确要求开关站和变配电站必须设集水井,以防设备间进水后能起到作用;同时要求电缆管道、沟体都应有坡度坡向集水井,以防电缆长期浸泡在水里,影响使用寿命。
回复
wboy8759
2011年05月09日 17:47:30
13楼
要考虑排水措施的。多看规范,做设计不能想当然的。
回复
worufuping
2011年05月09日 17:50:29
14楼
室内做不做排水坡度个人觉得都行,室外是要做的
回复
lujing9452
2011年05月10日 12:57:10
15楼
电力工程电缆设计规范有要求的。理由也正如上述同行所说的。
回复
wihh051209-01
2011年05月19日 13:21:49
16楼
我是来学习的。
回复
zoujie1987
2011年05月19日 13:59:47
17楼
图集上有电缆沟的 建议楼主好好看看图集
回复
wzfqyy
2011年05月20日 17:21:49
18楼
需要有坡度,也需要有集水坑,图集里均有显示。主要是为了防止水进入。

楼主搞施工,应当知道图集要求啊!!!否则,肯定不称职!!!

好好学习,天天向上!!!
我们这里的供电部门有明确要求开关站和变配电站必须设集水井,以防设备间进水后能起到作用;同时要求电缆管道、沟体都应有坡度坡向集水井,以防电缆长期浸泡在水里,影响使用寿命。
回复
hubeixp
2011年05月22日 17:19:40
19楼
图纸的设计要求是对的。
回复