图纸上有这么一句话,实在有点迷惑,同行人士帮忙解答。
lzc110102
lzc110102 Lv.3
2011年05月09日 10:34:06
只看楼主

电缆沟底部做不小于0.5%的排水沟,电缆排管安装时应有倾向人孔井侧坡度不小于0.5%的排水坡度,人孔井底部设集水坑[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-9 11:34 编辑 ]

电缆沟底部做不小于0.5%的排水沟,电缆排管安装时应有倾向人孔井侧坡度不小于0.5%的排水坡度,人孔井底部设集水坑

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-9 11:34 编辑 ]
lzc110102
2011年05月09日 10:35:10
2楼
电缆排管有坡度吗?有没有必要在管沟底做排水沟?
回复
zhuquan07
2011年05月09日 10:38:08
3楼
等高手来回答
回复
lwy531710
2011年05月09日 11:24:09
4楼
详见电缆沟图集
回复
dv100
2011年05月09日 13:49:37
5楼
需要有坡度,也需要有集水坑,图集里均有显示。主要是为了防止水进入。
回复
kenny_yue
2011年05月09日 14:13:57
6楼
不做排水沟,水就进电缆沟了~
回复
keveinren
2011年05月09日 14:24:09
7楼
需要有坡度,也需要有集水坑,图集里均有显示。主要是为了防止水进入。

楼主搞施工,应当知道图集要求啊!!!否则,肯定不称职!!!

好好学习,天天向上!!!
回复
newknife
2011年05月09日 14:41:06
8楼
不知你迷惑的是什么?修排水沟还是排水沟坡度?
回复
米克
2011年05月09日 15:02:44
9楼
电缆沟和电缆排管都需要0.5%坡度,坡向集水坑
此集水坑设在手井里了
回复
lgj3ooo
2011年05月09日 15:41:16
10楼
也有不设置集水井的吧?而且电缆沟积水本来就不正常啊
回复
ydyang00
2011年05月09日 16:19:07
11楼
电缆沟又坐不到全面密封,更保证不了不进水。一旦电缆沟进水,要是没有排水沟,电缆就要浸泡在水中,会产生安全隐患。
回复

相关推荐

APP内打开