求助:关于UPVC管的环刚度!
huangfei555
2006年04月27日 17:12:00
只看楼主

目前初步设计已经完成,污水管材也定了,用UPVC管,请问:当管顶覆土超过4米,环刚度8是不是小了点?大家建议一下,该采用多大的环刚度?

目前初步设计已经完成,污水管材也定了,用UPVC管,请问:当管顶覆土超过4米,环刚度8是不是小了点?

大家建议一下,该采用多大的环刚度?
免费打赏
dongerbaby@co163
2006年04月29日 11:54:48
12楼
9楼的,注意了,UPVC管的环刚度是有不同级别的,S1级的环刚度就是4KN/m2,不是都要大于8的!
回复
sao
2006年04月29日 19:27:07
13楼
我这有美国工程师协会有关埋地管道环刚度问题的研究资料,需要的朋友请联系:13724360461
回复
huangfei555
2006年05月12日 17:16:55
14楼
首先,感谢楼上各位兄弟的见解和建议!

13楼的兄弟,给否把资料传给小弟?

或者发到论坛上来,感谢!
回复
猪仙
2006年05月12日 17:39:15
15楼
据我所知,车行道下一般取S8,其他地方取S4。在车行道上埋设深度较浅时可适当加大。
回复
sao
2006年05月12日 20:21:28
16楼
新型埋地大径塑料排水管

钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管

环刚高达16KN/m2,最大覆土深度16米

管径:DN300mm~DN3000mm

详尽技术资料索取联系13724360461