求助:关于UPVC管的环刚度!
huangfei555
2006年04月27日 17:12:00
只看楼主

目前初步设计已经完成,污水管材也定了,用UPVC管,请问:当管顶覆土超过4米,环刚度8是不是小了点?大家建议一下,该采用多大的环刚度?

目前初步设计已经完成,污水管材也定了,用UPVC管,请问:当管顶覆土超过4米,环刚度8是不是小了点?

大家建议一下,该采用多大的环刚度?
免费打赏
houfd
2006年04月27日 20:29:14
2楼
你可以找几个厂家帮你核实一下!!!
回复
heijindishi
2006年04月28日 08:10:47
3楼
当管顶覆土超过4米,环刚度8要结构验算的话,应该是可以了
回复
heijindishi
2006年04月28日 08:11:33
4楼
其实埋深越浅,环刚度要求反而越高
回复
lhn.66@co163
2006年04月28日 11:36:38
5楼
同意4楼看法
回复
dongerbaby@co163
2006年04月28日 12:12:29
6楼
四楼的,你是不是考虑有覆土可以形成土拱,产生卸荷作用?
有一定的覆土是对保护管材有好处,但是在有关埋地硬聚乙烯给水管的技术规程,有关管顶竖向压力标准值的计算,竖向压力和覆土厚度是成正比的,也就是说覆土越厚,压力越大!
如果说埋深越浅,环刚度要求反而越高,是不是可以反过来说埋深越大,环刚度要求越低?
回复
xzdn6838
2006年04月28日 15:01:33
7楼

不知四楼这么说的理由是什么?
回复
xzdn6838
2006年04月28日 15:03:38
8楼
但确实没见过覆土多少该用多少环刚度的资料
回复
heijindishi
2006年04月28日 15:23:05
9楼

环刚度主要是管道应对外压的一个指标,对于塑料管国家规定要大于等于8
埋深小的时候,管道容易受到路面活动荷载的影响,有时候瞬间荷载可能会很大(对于埋设在行车道下的管道而言).而埋深4米以上的时候,基本路面的活动荷载对其影响较小,单应付静荷载管道的本身圆形的受力条件基本需要的环刚度很小.所以我才说埋深小了,有时候对环刚度的要求会高!
回复
z-jt
2006年04月28日 16:25:48
10楼
对于环刚度的要求主要取决于路面上荷载的大小,象快车道建议用8KN/M,人行道及自行车道用4KN/M另外施工时应注意管道地部的沙子的密度,管道底部两侧的沙子密度不小于95%
回复
gerui001
2006年04月29日 10:02:18
11楼
多大口径啊!2000以下足以了。4米的埋深2000以下的环刚度达到4就足够用了。
回复

相关推荐

APP内打开