防火卷帘的问题实际问题
xiaojidong26
xiaojidong26 Lv.11
2006年04月27日 15:31:32
来自于防雷减灾
只看楼主

一个大的车间(丁类),其中要防火卷帘分隔,电源要两回路,这就有一个问题,卷帘要自动控制的吗?如果要的话 不是要上自动报警系统吗 所有的地方都要设置的话 不是太浪费吗?

一个大的车间(丁类),其中要防火卷帘分隔,电源要两回路,这就有一个问题,卷帘要自动控制的吗?如果要的话 不是要上自动报警系统吗 所有的地方都要设置的话 不是太浪费吗?
免费打赏
xudi1234
2006年04月27日 15:41:53
2楼


楼主的问题提得好,这块感觉在规范还是个盲区!
共同关注中..............
回复
流春
2006年04月28日 10:18:56
3楼
个人认为要自动控制,不用整个上火灾自动报警系统,加一个壁挂式小主机就行了,设在卷帘门边上,卷帘门两侧布几个烟感就行了,火灾时能自动关闭卷帘门就可以了
回复
ahei1983
2006年04月28日 10:29:29
4楼
不是地下的丁类车间没有消防报警的要求阿。
回复
xudi1234
2006年04月29日 11:57:40
5楼
请看::http://co.163.com/forum/content/221_342823_1.htm
回复
zh_yingyu
2006年04月29日 14:19:22
6楼
丁类厂房没有消防报警的要求,但设置了防火卷帘,建议你让卷帘厂成套控制。自动控制没有必要,你那么大车间,不上报警,你怎么连动卷帘呢?所以在卷帘两侧设置是没有用的。难道只有卷帘旁边着火才动作吗?所以不必设置自动控制