压缩机不上载
guan_02
guan_02 Lv.4
2011年05月08日 16:37:55
来自于制冷技术
只看楼主

如题,比泽尔高温螺杆式并联机组在运行中通过测电流得知机头不上载,影响其效率降温速度慢。不知是哪方面的原因。

如题,比泽尔高温螺杆式并联机组在运行中通过测电流得知机头不上载,影响其效率降温速度慢。不知是哪方面的原因。
免费打赏
guan_02
2011年05月08日 16:40:36
2楼
补充:整个系统已正常运行一年左右时间,最近几天发生此现象。
回复
huifg
2011年05月08日 17:51:05
3楼
检查一下进气阀是否已打开
回复
wjs471574050
2011年05月08日 19:13:51
4楼
比泽尔压缩机是靠机头上2个能能量调节电磁阀进行能量调节的建议1检查电磁阀线圈是否损坏2检查您的控制系统有没有输出加载信号3如确认以上没问题将压缩机冷媒回收与系统隔断将该台电源切断将压缩机内剩余压力排空拆卸两个能量调节电磁阀进行检修
备注压缩机电流小不一定为故障还和你的系统负荷有关
回复
guan_02
2011年05月10日 18:51:10
5楼
此机组为3-90P高温螺杆机组,中间机头正常上载,两边机头不上载,现经检查上载电磁阀都是好的无故障、加载信号也有,另外我们将螺杆机壳打开把内部油过滤器也更换为新的,发现原过滤器垫子损坏(感觉是过热融化),之前这俩压缩机头经常过热保护。
现具体原因还未发现,各位不知道还有什么原因导致压缩机不上载?谢谢
回复
muzimy
2011年05月11日 00:09:41
6楼
1、检查冷冻油,一般情况下,冷冻油脏,过滤器阻塞,往往会导致加载失败。
2、检查电脏情况,即检查电磁阀线圈接线是否松动、电磁阀固定是否牢固;
3、检查压力高温情况,高压、高电流,会限制加载。
4、检查制冷温度设定,已达到设定温度,上载就不会执行。
回复
zhoujiahui2010
2011年05月15日 17:29:18
7楼
新手默默学习,厚积薄发中
回复
chaojiyinhe
2011年05月15日 20:43:50
8楼
使用手动加载试试,如果电磁阀没有问题,那有可能是油路问题
回复
desheng001
2011年05月29日 18:34:37
9楼
安装的时候过滤器垫圈是否到位???????????????????
回复
hjcocozyt
2011年05月30日 16:21:37
10楼
不加载,是压缩内泄。原因很多,螺杆油密封没有形成。
回复
wjs471574050
2011年06月06日 00:32:25
11楼
检查一下冷媒量
回复

相关推荐

APP内打开