如下图,大教室 中间不能设柱 那中间框架梁跨度是柱到相交点的距离还是两柱之间的距离 ?求高手指点啊!
如下图,大教室 中间不能设柱 那中间框架梁跨度是柱到相交点的距离还是两柱之间的距离 ?求高手指点啊!
2楼
就是在估算框架梁截面时要使用的跨度
回复
3楼
这因该是个很简单的问题,浏览的知道的帮忙指点下,谢谢啊!
回复
4楼
楼主说的C轴的梁吧, 从你的布置来看,应该是主次梁结构。C轴的梁应该取小点,但应该比次梁大点。取小的话可以减小地震力作用。不然这个梁肯定配筋超。柱子截面也太小。自己试试吧。
回复
5楼
如果按梁高为1/14~1/8的梁跨,那么C轴梁的梁跨是1-4轴的距离还是分三段 ?柱截面按轴压比,边柱也就这么点大。。
回复
6楼
2轴、3轴的框架梁为主梁,C轴梁为次梁(相对主框架梁),所以应分成三跨,10m跨梁梁高取900左右,C轴梁梁高取500左右,如果按一跨的话,跨度有14m,对房间净高影响很大。以上仅为个人观点。
回复
7楼
原来如此 谢谢啦!
回复
8楼
14m*10m,建议做成井字梁体系吧,跨度都取柱间的距离,这样梁高能小一些,结构计算能更接近实际受力情况。
回复
9楼
C轴跨度14m,梁高如按14m跨计算则高度太大,影响净高,如按6楼取500则C轴柱附近荷载传递不合理,且梁支座易超筋。
一般宜将C轴梁高取到与2、3轴梁高差不多或者小50,且将C轴边柱截面加高(此柱顶层抗弯会超筋,抗弯柱一般不由轴压比控制)
回复
10楼
不能按三跨来处理。变形的特点与一跨的是一样的。
回复
11楼
我做过这样的 工业结构很多这样的。2.3轴按框架梁正常取。
C轴梁必须取小了,取250x500或300x500.。如果取的过大肯定会刚度大 配筋也很大,同样柱子的配筋也会很大,你计算不下来的。
回复