最近几个工程中甲方要求在低压电源进线处,配变频器的出线处,100kW以上的大电机回路安装TEC 节电保护器,请问谁用过这东东?什么原理呢?真的有效吗?这东西大约多少钱一台?
最近几个工程中甲方要求在低压电源进线处,配变频器的出线处,100kW以上的大电机回路安装TEC 节电保护器,
请问谁用过这东东?什么原理呢?真的有效吗?
这东西大约多少钱一台?
2楼
有一定的效果,不是滤波就是补偿.
回复
3楼
都是骗人的!一点效果也没有!
回复
4楼
若是滤波,则必须有有源滤波或无源滤波元件,充其量只是一只浪涌保护器!内部安装有若干个氧化锌压敏电阻!
回复
5楼
不是滤波就是补偿.骗人的
回复
6楼
还没有用过这东西!只是听说过而已
回复
7楼
呵呵,好多都没有听说过啊,但是还是相信是真的呀,那样就有发展了。
回复
8楼
有滤波和补偿那是有点内容,有的还真是没什么内容呀!
回复
9楼
曾经有人在杂志上写过一篇文章,提到过这个东西!
具体是什么我就不知道了!没有用过!
回复
10楼
根本没有什么节电器的。
回复
11楼
呵呵俺弄点专业的术语述说把,
首先楼主说的节电,1大家用的设备感性的多,所以有电容补偿,提高功率因数,因此提高电的利用率,并且因此提高拉变压器效率(我们自己应该也可以做电容柜来解决)2我们用的设备电子产品逐渐增多,电子产品容易使电路中出现谐波,它的出现可以使电缆中的电流热效应增大,电机发热,3我们日常的用电三相不平衡(人工平衡负载) 4,电业局为拉保证用电终端的电压就提高高压侧的电压,致使普遍低压电压过高 (通过对变压器跳挡可以解决)
这以上4点是节电器鼓吹的4点节能观点,自古至今谐波问题都没有很好的解决办法,只有这一点没有办法来遏止,别的都是老提重谈,我们单位是这样的,安装一台这样的机器少的要3W多的要8W,大概装拉10台左右,然后有些人从这里面捞拉不少回扣,就看大家怎么来看这个事情拉 呵呵 ...................