户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,这个怎么理解呢
小虫米子
小虫米子 Lv.12
2011年05月07日 21:08:29
只看楼主

户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。请教高人对这条怎么理解,我现在有个工程是纯住宅,楼梯间内无地方了,是否可以把配电箱设在门斗里,我们是东北地区。

户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。
请教高人对这条怎么理解,我现在有个工程是纯住宅,楼梯间内无地方了,是否可以把配电箱设在门斗里,我们是东北地区。
免费打赏
hfqlm
2011年05月07日 21:59:03
2楼
说的很清楚了, 外墙上面受室外气候影响较大,当室外温度较低时,配电箱壳体温度也较低,建筑物内部的暖空气中的水分遇到壳体结露,造成电气绝缘下降甚至短路
回复
lujing9452
2011年05月11日 11:07:10
3楼
你把户内型的改为户外型的,就可以解决这个问题。主要是防潮方面来考虑。
回复
muyuyao
2011年05月11日 14:34:32
4楼
问:我现在有个工程是纯住宅,楼梯间内无地方了,是否可以把配电箱设在门斗里,我们是东北地区。

答:当然不行,户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。
回复
洛学
2011年05月11日 14:36:41
5楼
条文是不宜,不是不应、严禁。
而且除了楼梯间别处没有地方吗?规范是要遵守的
回复
zoujie1987
2011年05月11日 15:48:04
6楼
原来不可以的啊 现在才知道还有这个条款 那比如说是厂房 中间全部空的 要放照明配电箱的话 找不到内墙 这样的话 那照明配电箱放哪里啊 ??
回复
wangzengliang0202
2011年05月11日 16:53:13
7楼
这个只能放在外墙了,那个规范条文不知道是哪个规范上的
回复
zoujie1987
2011年05月11日 17:00:39
8楼
既然这样 那住宅的 要是没有别的地方放的话 是不是也可以一样 放外墙好了呢
回复
wangzengliang0202
2011年05月11日 17:42:14
9楼
只是“不宜”而已。没有条件放到外墙上也可以
回复
qyj-3206
2012年10月17日 15:35:46
10楼
这条文是哪个规范的?一直没找到
回复
lingxuct
2012年10月17日 16:14:40
11楼
个人倒另有想法,与室外相隔的墙,暗装配电箱过去时入墙内,其深度需要受墙厚度的影响(配电箱后面让土建有做防渗水和防温差的厚度),不能埋入太深。

不让埋就是最简单的处理方法!!!
回复