户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。请教高人对这条怎么理解,我现在有个工程是纯住宅,楼梯间内无地方了,是否可以把配电箱设在门斗里,我们是东北地区。
户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。
请教高人对这条怎么理解,我现在有个工程是纯住宅,楼梯间内无地方了,是否可以把配电箱设在门斗里,我们是东北地区。
2楼
说的很清楚了, 外墙上面受室外气候影响较大,当室外温度较低时,配电箱壳体温度也较低,建筑物内部的暖空气中的水分遇到壳体结露,造成电气绝缘下降甚至短路
回复
3楼
你把户内型的改为户外型的,就可以解决这个问题。主要是防潮方面来考虑。
回复
4楼
问:我现在有个工程是纯住宅,楼梯间内无地方了,是否可以把配电箱设在门斗里,我们是东北地区。
答:当然不行,户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。
回复
5楼
条文是不宜,不是不应、严禁。
而且除了楼梯间别处没有地方吗?规范是要遵守的
回复
6楼
原来不可以的啊 现在才知道还有这个条款 那比如说是厂房 中间全部空的 要放照明配电箱的话 找不到内墙 这样的话 那照明配电箱放哪里啊 ??
回复
7楼
这个只能放在外墙了,那个规范条文不知道是哪个规范上的
回复
8楼
既然这样 那住宅的 要是没有别的地方放的话 是不是也可以一样 放外墙好了呢
回复
9楼
只是“不宜”而已。没有条件放到外墙上也可以
回复
10楼
这条文是哪个规范的?一直没找到
回复
11楼
个人倒另有想法,与室外相隔的墙,暗装配电箱过去时入墙内,其深度需要受墙厚度的影响(配电箱后面让土建有做防渗水和防温差的厚度),不能埋入太深。
不让埋就是最简单的处理方法!!!
回复