做完桥梁安全性验算后发现,发现输出的单元信息中的极限强度验算的那几个指标不满足要求(最大轴力最小轴力那些),要怎么办呢?说需要配什么HRB335钢筋,但我做的是全预应力的啊
做完桥梁安全性验算后发现,发现输出的单元信息中的极限强度验算的那几个指标不满足要求(最大轴力最小轴力那些),要怎么办呢?说需要配什么HRB335钢筋,但我做的是全预应力的啊
2楼
谢谢楼主,辛苦了!谢谢楼主,辛苦了!
回复
3楼
回复
4楼
学习中。。。。。。。。。。。
回复
5楼
也希望有人能解答学习下.我也不懂,嘿嘿
回复
6楼
说明配置的预应力钢束不够,建议从以下几个方面来检查
1、规范要统一,公路规范,铁路规范,单元表单对应的普通钢筋和混凝土标号不一样
2、钢束表单,钢束编束数、以及束数要填写正确
3、张拉控制应力
4、孔道摩阻系数,张拉端
5、施工阶段荷载检查一下,这个一般容易错,注意添加下一个施工阶段时,需要清除上一阶段荷载。否则荷载重复计算。
6、边界条件约束也有影响。
总的来说,出问题了主要就几个方面:荷载、边界条件、结构自身材料参数
回复
7楼
学习中,应该是钢塑不够吧
回复
8楼
谢谢楼主,辛苦了!
回复
9楼
谢谢楼主,辛苦了!
回复