通风空调系统按防火分区设置
lemonocean
lemonocean Lv.4
2011年05月07日 13:57:58
来自于通风排烟
只看楼主

高规规定: 通风空调系统横向应按防火分区设置,竖向不宜超过5层。但当排风设有防止回流阀设施且每层设有自喷时,可不限。 问题: 1. 防止回流设施,包括防火阀么?低规规定,有防火阀时也可不限 2. 不限的含义:是指竖向可超过5层,还是指可不按防火分区设置系统。 技术措施上认为是 竖向可超过5层,不论何种措施,应按防火分区设置通风空调系统。 但在实际工程中,好像可以跨防火分区,请问如何理解规范和措施,并在设计中如何实施。

高规规定: 通风空调系统横向应按防火分区设置,竖向不宜超过5层。但当排风设有防止回流阀设施且每层设
有自喷时,可不限。
问题: 1. 防止回流设施,包括防火阀么?低规规定,有防火阀时也可不限
2. 不限的含义:是指竖向可超过5层,还是指可不按防火分区设置系统。

技术措施上认为是 竖向可超过5层,不论何种措施,应按防火分区设置通风空调系统。
但在实际工程中,好像可以跨防火分区,请问如何理解规范和措施,并在设计中如何实施。
chenjue1986
2011年05月09日 14:47:43
2楼
1,防止回流措施包括防火阀
2,不限的含义指竖向可超过五层
实际安装中,空调系统负责相应的防火风区,一般不负责两个以上防火分区,如果必须穿越防火墙,需要安装防火阀,防止烟气串流。
回复
snail_yin
2011年05月10日 08:31:29
3楼
楼主看一下相应的条文说明就明白了,就是楼上表达的意思。
回复
friendmagic
2011年05月10日 10:50:54
4楼
其实竖向超过2层一般早就超过防火分区了,一般的中小型建筑也很难碰到同层穿越防火分区的,防烟分区到是经常穿越。
回复
friendmagic
2011年05月10日 11:06:27
5楼
通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制。垂直风管应设在管井内。

请教一下各位高手,这里的其进风和排风管道可不受此限制,其是不是指通风、空调系统,还是指排风管道?

如果这个地方只有新风呢,是否不管什么条件下都可以穿越5层,只需设防火阀?我们经常碰到设计范围内,新风量很少,5层合一起还是太少,有的时候剩下的一两层风量加一起还不到500。急等。
回复
friendmagic
2011年05月10日 19:59:34
6楼
来个 高手解下惑啊
回复
zhanghaojunhxl
2011年05月12日 00:11:41
7楼
1,防止回流措施包括防火阀
2,不限的含义指竖向可超过五层
实际安装中,空调系统负责相应的防火风区,一般不负责两个以上防火分区,如果必须穿越防火墙,需要安装防火阀,防止烟气串流。
回复
vk3001h
2011年05月13日 09:48:22
8楼

和版主抬一下杠啊:
1、《建规》第10.3.1 通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5 层。当管道设置防止回流设施 防火阀时,其管道布置可不受此限制。垂直风管应设置在管井内。这个“或”字明白无误地表明:防止回流措施不包括防火阀。
2、《高规》第8.5.2 通风、空气调节系统,横向 按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制。垂直风管应设在管井内。这个“应”字表明:在高层建筑中不存在空调系统“一般不”负责两个以上防火分区,请把“一般”二字去掉。在《建规》中这个相对应的位置是个“宜”字,你“一般”一下是可以的。
3、再啰嗦几句。“防止回流设施”通常是指止回阀。这个是由气流推动动作的装置,对于回流具备灵敏的感知和反应。而防火阀主要目的是隔断,他的动作不是靠气流推动。当然,如果防火阀关闭了,客观上与止回阀关闭是同样的效果。但是,防火阀在烟气回流初期是不会关闭的,只有当回流的烟气具备一定的温度时才会导致防火阀动作。所以,防火阀不是一个防止回流设施。
回复
zhaojingde86
2011年05月13日 12:21:11
9楼
同意八楼的说法
回复