本人第一次看到这样的接线方式,一般配电柜是接一排也就是3个电流互感器,在读数时直接乘以倍数就可以了。。这次这个是两排也就是6个400/5 的电流互感器,请教读数应该乘以多少?。。。。如下图

本人第一次看到这样的接线方式,一般配电柜是接一排也就是3个电流互感器,在读数时直接乘以倍数就可以了。。这次这个是两排也就是6个400/5 的电流互感器,请教读数应该乘以多少?。。。。如下图

截图00.jpg

免费打赏
y.o.n
2011年05月07日 11:49:02
2楼
这是计量和测量分别用1组,计算倍数和一组一样.
回复
z1g2d3
2011年05月07日 17:51:07
3楼
楼上同志说的是正解
回复
fxhwell
2011年05月08日 20:24:30
4楼
一个是计量用,一个是用于电流信号检测用(如电容柜)
回复
zyz8438
2011年05月08日 20:43:36
5楼


只能说这是最大的一种可能,但不完全是。具体必须看CT二次的接线。

也有地方采用两个CT串联,来提高CT的带载能力的。
回复
tester005
2011年05月09日 19:48:24
6楼
这电流互感器正大
回复
icebrog
2011年05月09日 22:07:37
7楼
这才6个,10/12个互感器都有,一组计量一组负控一组测量一组电容取样。读数按一组
回复
guaguaguai
2011年05月09日 22:15:31
8楼
学习了~!~!~!~!
回复
zfwkkgzjs
2011年05月09日 23:31:01
9楼


电老鼠的话能不能详细说过一下,若这样串起来是不是跟一个CT直接把线绕过几圈(即穿芯匝数)一样呢...
回复
peng1314
2011年05月10日 09:34:13
10楼

旁边的那个很丑的互感器干嘛的?
回复
junjie57318
2011年05月10日 17:28:44
11楼
学习了~!~!~!~!