短路电流计算 指导书P209页电机电抗有名值计算公式为:电动机的电抗相对值*额定电压的平方/电机的额定容量此公式与《工业与民用配电设计手册》P128页的公式相同但《钢铁企业电力设计手册》上册P179页的公式为:电动机电抗有名值=电动机的电抗相对值*基准电压的平方/电机的额定容量由于基准电压大约为1.05倍的额定电压,所以计算结果又较大的差异,《注册电气工程师执业资格考试专业考试习题集》P159页第26题答案是否正确??
指导书P209页电机电抗有名值计算公式为:
电动机的电抗相对值*额定电压的平方/电机的额定容量
此公式与《工业与民用配电设计手册》P128页的公式相同
但《钢铁企业电力设计手册》上册P179页的公式为:
电动机电抗有名值=电动机的电抗相对值*基准电压的平方/电机的额定容量
由于基准电压大约为1.05倍的额定电压,所以计算结果又较大的差异,
《注册电气工程师执业资格考试专业考试习题集》P159页第26题答案是否正确??
求解答,谢谢!!!