随着现代化、智能化建筑的发展,高层建筑越来越多,面积越来越大,如果不正确设置防火门及防火卷帘的控制方式,一旦发生火灾,火势蔓延会非常迅速,将会给人民生命财产造成重大损失。 在设有火灾自动报警及联动控制系统的建筑里,如何设置防火卷帘及防火门的联动控制,是衡量自动消防系统好坏的重要环节,直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,现谈一下我们在实际工作中总结出的一些看法。1 防火门1.1 疏散通道上的常开防火门
在设有火灾自动报警及联动控制系统的建筑里,如何设置防火卷帘及防火门的联动控制,是衡量自动消防系统好坏的重要环节,直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,现谈一下我们在实际工作中总结出的一些看法。
1 防火门
1.1 疏散通道上的常开防火门
常开防火门除应设普通的闭门器及顺序器外,特别要求设置防火门释放开关,当防火门任一侧的感烟探测器动作后,由联动模块接通防火门释放开关的DC 24V线圈,释放被锁定的防火门,也可以用手强行拉出释放防火门,防火门在闭门器及顺序器的作用下自动关闭,从而阻断烟火,同时将防火门被关闭的信号反馈给消防控制室。
1.2 常闭的防火门中必须具有防盗功能的防火门
有些疏散通道,单位的管理者平时要求防盗及保安,常闭的防火门就需要上锁,若没有消防技术措施,一旦把门锁死,火灾时人员将无法疏散酿成惨祸,这样的例子相当的普遍。目前这样的安全隐患仍大量存在,不是防火检查不到位,而是防盗保安对管理者来说同样非常重要,检查人员提出的禁止锁住防火门的要求难以得到管理者的配合,这种情况防火门就必须采取联动控制措施。
简单功能的可以设推闩式电磁锁,有复杂功能要求的可以选择安全疏散门控制器,此类产品平时用电磁锁锁门,有防撬报警功能。当发生火灾时,可通过消防联动模块控制安全疏散门控制器开启防火门,专用的安全疏散门控制器发出声光报警信号,引导人员疏撒。现场还设有消火栓按钮,紧急时人员可敲碎玻璃直接启动安全疏散门控制器开启防火门,并发出声光报警信号。一台安全疏散门控制器可以控制8台以下的防火门。
2 电动防火卷帘
《火灾自动报警系统设计规范》规定火灾确认后关闭有关部位的防火卷帘。在系统设计上,“用探测器组或两种不同类别的火灾探测器同时报警后的与门信号作为火灾的确认”。由此可见,按《火实自动报警系统设计规范》要求若两个或以上感烟探测同时报警后,卷帘即可降底,火灾初期人员尚未疏散,显然这是卷帘关闭得过早造成的。若两种不同类别的探测器,如:一个烟感探测器与一个温感探测器同时报警后,再让卷帘降底,那么在火灾初期,将有大量烟雾通过卷帘,显然卷帘关闭得又过晚。笔者认为应根据防火卷帘设置的场所及用途的不同选择合理的控制方式:
2.1 对设置在疏散通道上的防火卷帘
火灾发生后,人员需通过疏散通道进行疏散,由于在火灾紧急情况下,人们往往会惊慌失措,若由于卷帘关闭使疏散路线被堵,会增加人们的惊慌程度,导致意想不到的伤亡,既不利于安全疏散,也不利于消防人员进入火场灭火。所以应尽量避免在疏散通道上设置卷帘,代之以防火门。
如必须在疏散通道上设置防火卷帘,则应满足《高规》中“设在疏散通道上防火卷帘应在卷帘两则设置启闭装置,并具有自动、手动和机械控制的功能。”的要求,在联动设计上应采取两次控制下落方式,即在卷帘两则设专用的感烟及感温两种探测器,第一次由感烟探测器控制下落距地1.8m处停止,用以防止烟雾扩散至另一防火分区,第二次由感温探测器控制下落到底,以防止火灾蔓延。
2.2 对设置在防火分区处用于做防火分隔的防火卷帘
由于设置在此处的防火卷帘不影响火灾应急状态下的疏散,所以完全可采取一步降的控制方式。以自动扶梯四周的防火卷帘为例,可在每个卷帘外侧设一个或两个专用的感烟探测器。在编程时,设计成任意两个专用感烟探测器形成与门报警,联动四周防火卷帘一步下降到底。此时不设烟感及温感探头组,以简化系统并降低造价。
另外,由于防火卷帘的重要性,只设置程序联动控制尚不能满足其动作可靠性的要求,应在消防控制室对防火卷帘进行集中管理,并设手动紧急下降防火卷帘的控制按钮。